法規施設管理高調波・直列リアクトル・力率改善出題頻度: ★★☆☆☆
2020年9月13日実施 法規 B問題 問13:高調波発生機器の五次高調波インピーダンスと流出電流の計算
最終更新日:
図に示すように,高調波発生機器と高圧進相コンデンサ設備を設置した高圧需要家が配電線インピーダンスを介して6.6kV配電系統から受電しているとする。コンデンサ設備は直列リアクトルSR及びコンデンサSCで構成されているとし,高調波発生機器からは第5次高調波電流が発生するものとして,次の(a)及び(b)の問に答えよ。ただし,,SR,SCの基本波周波数に対するそれぞれのインピーダンス ,, の値は次のとおりとする。 = j4.4 Ω, = j33 Ω, = −j545 Ω
(a)配点: 7点
系統に流出する高調波電流は高調波に対するコンデンサ設備インピーダンスと配電線インピーダンスの値により決まる。,SR,SCの第5次高調波に対するそれぞれのインピーダンス ,, の値[Ω]の組合せとして,最も近いものを次の(1)~(5)のうちから一つ選べ。
(b)配点: 7点
「高圧又は特別高圧で受電する需要家の高調波抑制対策ガイドライン」では需要家から系統に流出する高調波電流の上限値が示されており,6.6kV系統への第5次高調波の流出電流上限値は契約電力1kW当たり3.5mAとなっている。今,需要家の契約電力が250kWとし,上記ガイドラインに従うものとする。このとき,高調波発生機器から発生する第5次高調波電流(6.6kV配電系統換算値)の上限値[A]として,最も近いものを次の(1)~(5)のうちから一つ選べ。ただし,高調波発生機器からの高調波は第5次高調波電流のみとし,その他の高調波及び記載以外のインピーダンスは無視するものとする。なお,上記ガイドラインの実際の適用に当たっては,需要形態による適用緩和措置,高調波発生機器の種類,稼働率などを考慮する必要があるが,ここではこれらは考慮せず流出電流上限値のみを適用するものとする。
💬公開コメント(0)誰でも閲覧可