法規施設管理需要率・負荷率・不等率・電力損失出題頻度: ★☆☆☆☆
2023年3月26日実施 法規 B問題 問12:トップランナー変圧器への更新による負荷損と全損失比の計算
最終更新日:
定格容量500kV・A,無負荷損500W,負荷損(定格電流通電時)6700Wの変圧器を更新する。更新後の変圧器はトップランナー制度に適合した変圧器で,変圧器の容量,電圧及び周波数仕様は従来器と同じであるが,無負荷損は150W,省エネ基準達成率は140%である。このとき,次の(a)及び(b)の問に答えよ。ただし,省エネ基準達成率は次式で与えられるものとする。省エネ基準達成率(%)=×100ここで,基準エネルギー消費効率(注)は1250Wとし,は無負荷損[W],は負荷率40%時の負荷損[W]とする。注)基準エネルギー消費効率とは判断の基準となる全損失をいう。
(a)配点: 6点
更新後の変圧器の負荷損(定格電流通電時)の値[W]として,最も近いものを次の(1)~(5)のうちから一つ選べ。
(b)配点: 7点
変圧器の出力電圧が定格状態で,300kW遅れ力率0.8の負荷が接続されているときの更新前後の変圧器の損失を考えてみる。この状態での更新前の変圧器の全損失を,更新後の変圧器の全損失をとすると,のに対する比率[%]として,最も近いものを次の(1)~(5)のうちから一つ選べ。ただし,電圧変動による無負荷損への影響は無視できるものとする。