電路の対地電圧の制限(電技解釈 第143条第1項)
住宅の屋内電路(電気機械器具内の電路を除く。)の対地電圧は,150V以下であること。ただし,次の各号のいずれかに該当する場合は,この限りでない。
二 当該住宅以外の場所に電気を供給するための屋内配線を次により施設する場合
イ 屋内配線の対地電圧は,300V以下であること。
ロ 人が触れるおそれがない隠ぺい場所に合成樹脂管工事,金属管工事又はケーブル工事により施設すること。
三 太陽電池モジュールに接続する負荷側の屋内配線を次により施設する場合
イ 屋内配線の対地電圧は,直流450V以下であること。
ロ 電路に地絡が生じたときに自動的に電路を遮断する装置を施設すること。(略)
ハ 屋内配線は,次のいずれかによること。
(イ) 人が触れるおそれのない隠ぺい場所に,合成樹脂管工事,金属管工事又はケーブル工事により施設すること。
(ロ) ケーブル工事により施設し,電線に接触防護措置を施すこと。
四 燃料電池発電設備又は常用電源として用いる蓄電池に接続する負荷側の屋内配線を次により施設する場合
イ 直流電路を構成する燃料電池発電設備にあっては,当該直流電路に接続される個々の燃料電池発電設備の出力がそれぞれ10kW未満であること。
ロ 直流電路を構成する蓄電池にあっては,当該直流電路に接続される個々の蓄電池の出力がそれぞれ10kW未満であること。
ハ 屋内配線の対地電圧は,直流450V以下であること。
ニ 電路に地絡が生じたときに自動的に電路を遮断する装置を施設すること。(略)
ホ 屋内配線は,次のいずれかによること。(略。三号ハと同じ)
電路の対地電圧の制限(電技解釈 第143条第2項)
住宅以外の場所の屋内に施設する家庭用電気機械器具に電気を供給する屋内電路の対地電圧は,150V以下であること。ただし,家庭用電気機械器具並びにこれに電気を供給する屋内配線及びこれに施設する配線器具を,次の各号のいずれかにより施設する場合は,300V以下とすることができる。
一 前項第一号ロからホまでの規定に準じて施設すること。
二 簡易接触防護措置を施すこと。ただし,取扱者以外の者が立ち入らない場所にあっては,この限りでない。