高圧架空電線路に施設された機械器具等の接地工事の事例として,「電気設備技術基準の解釈」の規定上,不適切なものを次の(1)~(5)のうちから一つ選べ。
選択肢
(1)
高圧架空電線路に施設した避雷器(以下「LA」という。)の接地工事を
14
m
m
2
{14mm}^{\small 2}
14
mm
2
の軟銅線を用いて施設した。
(2)
高圧架空電線路に施設された柱上気中開閉器(以下「PAS」という。)の制御装置(定格制御電圧AC100V)の金属製外箱の接地端子に
5.5
m
m
2
{5.5mm}^{\small 2}
5.5
mm
2
の軟銅線を接続し,D種接地工事を施した。
(3)
高圧架空電線路にPAS(VT・LA内蔵形)が施設されている。この内蔵されているLAの接地線及び高圧計器用変成器(零相変流器)の2次側電路は,PASの金属製外箱の接地端子に接続されている。この接地端子にD種接地工事(接地抵抗値70Ω)を施した。なお,VTとは計器用変圧器である。
(4)
高圧架空電線路から電気の供給を受ける受電電力が750kWの需要場所の引込口に施設したLAにA種接地工事を施した。
(5)
木柱の上であって人が触れるおそれがない高さの高圧架空電線路に施設されたPASの金属製外箱の接地端子にA種接地工事を施した。なお,このPASにLAは内蔵されていない。
解答する
💡
解説
⚖️
条文(要約)
避雷器等の施設(電技解釈 第37条第1項)
高圧及び特別高圧の電路中,次の各号に掲げる箇所又はこれに近接する箇所には,避雷器を施設すること。
三 高圧架空電線路から電気の供給を受ける受電電力が500kW以上の需要場所の引込口
(略:他の号)
条文はこちら
避雷器等の施設(電技解釈 第37条第3項)
高圧及び特別高圧の電路に施設する避雷器には,A種接地工事を施すこと。(略)
条文はこちら
機械器具の金属製外箱等の接地(電技解釈 第29条第1項,一部抜粋)
電路に施設する機械器具の金属製の台及び外箱には,使用電圧の区分に応じ,29-1表に規定する接地工事を施すこと。ただし,外箱を充電して使用する機械器具に人が触れるおそれがないようにさくなどを設けて施設する場合又は絶縁台を設けて施設する場合は,この限りでない。
(29-1表:機械器具の使用電圧が低圧300V以下→D種接地工事,低圧300V超過→C種接地工事,高圧又は特別高圧→A種接地工事)
また,高圧用の機械器具を木柱その他これに類する絶縁性のものの上であって,人が触れるおそれがない高さに施設する場合等は,第1項の規定によらないことができる(第29条第2項第八号)。
条文はこちら
接地工事の種類及び施設方法(電技解釈 第17条第1項第一号)(一部抜粋)
A種接地工事は,次の各号によること。
一 接地抵抗値は,10Ω以下であること。
(略)
条文はこちら
接地工事の種類及び施設方法(電技解釈 第17条第4項第一号)(一部抜粋)
4 D種接地工事は,次の各号によること。
一 接地抵抗値は,100Ω(低圧電路において,地絡を生じた場合に0.5秒以内に当該電路を自動的に遮断する装置を施設するときは,500Ω)以下であること。
(略)
条文はこちら
各選択肢の解説
•
(1) 適切。避雷器(LA)にはA種接地工事を施す(第37条第3項)。A種接地工事の接地線は直径2.6mm以上(引張強さ1.04kN以上)の軟銅線でよく,
14
m
m
2
{14mm}^{\small 2}
14
mm
2
の軟銅線は十分な太さである。
•
(2) 適切。PASの制御装置は定格制御電圧AC100V(低圧300V以下)であり,その金属製外箱にはD種接地工事を施す(第29条第1項)。
5.5
m
m
2
{5.5mm}^{\small 2}
5.5
mm
2
の軟銅線はD種接地工事の接地線として十分である。
•
(3) 不適切。内蔵されているLAは避雷器であり,避雷器にはA種接地工事(接地抵抗値10Ω以下)を施さなければならない(第37条第3項,第17条)。接地抵抗値70ΩのD種接地工事では避雷器の接地として適合しない。
•
(4) 適切。高圧架空電線路から受電する受電電力500kW以上の需要場所の引込口には避雷器を施設し(第37条第1項第三号),これにA種接地工事を施す(第37条第3項)。受電電力750kWはこれに該当する。
•
(5) 適切。高圧用のPASの金属製外箱にはA種接地工事を施す(第29条第1項)。木柱の上であって人が触れるおそれがない高さに施設する場合は接地工事を省略できるが(第29条第2項第八号),A種接地工事を施すことは差し支えない。
✅
答え:(3)
💬