モグラ電験
トップ
お知らせ一覧
モグラ電験について
CBT試験演習
過去問一覧
学習ポイント一覧
第三種電気主任技術者
ログイン
モグラ電験
›
過去問一覧
›
2022年8月21日実施 法規 A問題 問4
一覧へ
前へ
2022年8月21日実施 法規 A問題 問4
次へ
法規
電気設備技術基準
屋内配線・屋側配線工事
⚖️ 電気設備の技術基準の解釈
出題頻度: ★★☆☆☆
配点: 6点
2022年8月21日実施 法規 A問題 問4:高圧屋側電線路の施設場所・電線・離隔の正誤
最終更新日:
2026年10月15日
「電気設備技術基準の解釈」に基づく高圧屋側電線路(高圧引込線の屋側部分を除く。)の施設に関する記述として,誤っているものを次の(1)~(5)のうちから一つ選べ。
選択肢
(1)
展開した場所に施設した。
(2)
電線はケーブルとした。
(3)
屋外であることから,ケーブルを地表上2.3mの高さに,かつ,人が通る場所から手を伸ばしても触れることのない範囲に施設した。
(4)
ケーブルを造営材の側面に沿って被覆を損傷しないよう垂直に取付け,その支持点間の距離を6m以下とした。
(5)
ケーブルを収める防護装置の金属製部分にA種接地工事を施した。
解答する
💡
解説
⚖️
条文(要約)
高圧屋側電線路の施設(電技解釈 第111条第2項)
高圧屋側電線路は,次の各号により施設すること。
一 展開した場所に施設すること。
二 第145条第2項の規定に準じて施設すること。
三 電線は,ケーブルであること。
四 ケーブルには,接触防護措置を施すこと。
五 ケーブルを造営材の側面又は下面に沿って取り付ける場合は,ケーブルの支持点間の距離を2m(垂直に取り付ける場合は,6m)以下とし,かつ,その被覆を損傷しないように取り付けること。
七 管その他のケーブルを収める防護装置の金属製部分(略)には,(略)A種接地工事(接触防護措置を施す場合は,D種接地工事)を施すこと。
条文はこちら
接触防護措置(電技解釈 第1条第三十六号)
イ 設備を,屋内にあっては床上2.3m以上,屋外にあっては地表上2.5m以上の高さに,かつ,人が通る場所から手を伸ばしても触れることのない範囲に施設すること。
ロ 設備に人が接近又は接触しないよう,さく,へい等を設け,又は設備を金属管に収める等の防護措置を施すこと。
条文はこちら
各選択肢の解説
•
(1) 正しい。高圧屋側電線路は展開した場所に施設する(第111条第2項第一号)。
•
(2) 正しい。電線はケーブルであること(同項第三号)。
•
(3) 誤り。ケーブルには接触防護措置を施す(同項第四号)。屋外で高さにより接触防護措置とする場合は,地表上2.5m以上の高さが必要である(第1条第三十六号イ)。2.3mは屋内の値であり,屋外では高さが不足する。
•
(4) 正しい。ケーブルを造営材の側面に沿って垂直に取り付ける場合,支持点間の距離は6m以下でよい(同項第五号)。
•
(5) 正しい。ケーブルを収める防護装置の金属製部分にはA種接地工事を施す(同項第七号)。
✅
答え:(3)
💬
公開コメント
(0)
誰でも閲覧可
公開コメントはまだありません。
0 / 200 ※ログインしていない場合はゲストとして公開されます
公開
関連する学習ポイント
電気設備技術基準
屋内配線・屋側配線工事
高圧屋側電線路の施設基準
概要
ログインすると解答を記録できます。
ログイン
一覧へ
前へ
2022年8月21日実施 法規 A問題 問4
次へ