2023年3月26日実施 電力 A問題 問8
一覧へ
前へ
2023年3月26日実施 電力 A問題 問8
次へ
電力
送電・配電
送電特性・電圧降下・電力損失
出題頻度: ★★★★☆
配点: 5点
2023年3月26日実施 電力 A問題 問8:アークホーンやダンパなど架空送電線の部品の正誤
最終更新日:
2026年10月15日
架空送電線路の構成要素に関する記述として,誤っているものを次の(1)〜(5)のうちから一つ選べ。
選択肢
(1)
アークホーン:がいしの両端に設けられた金属電極をいい,雷サージによるフラッシオーバの際生じるアークを電極間に生じさせ,がいし破損を防止するものである。
(2)
トーショナルダンパ:着雪防止が目的で電線に取り付ける。風による振動エネルギーで着雪を防止し,ギャロッピングによる電線間の短絡事故などを防止するものである。
(3)
アーマロッド:電線の振動疲労防止やアークスポットによる電線溶断防止のため,クランプ付近の電線に同一材質の金属を巻き付けるものである。
(4)
相間スペーサ:強風などによる電線相互の接近及び衝突を防止するため,電線相互の間隔を保持する器具として取り付けるものである。
(5)
埋設地線:塔脚の地下に放射状に埋設された接地線,あるいは,いくつかの鉄塔を地下で連結する接地線をいい,鉄塔の塔脚接地抵抗を小さくし,逆フラッシオーバを抑止する目的等のため取り付けるものである。
解答する
💡
解説
各選択肢の解説
•
(1) アークホーンは,がいし連の両端に設けられた金属電極であり,雷サージによるフラッシオーバの際に生じるアークを電極間(空間)に誘導し,がいし自体の破損を防止する → 正しい
•
(2) トーショナルダンパは,電線のねじれ振動(トーショナル振動)による疲労やギャロッピングを抑制するために取り付けるダンパである。着雪防止が目的という記述は誤りであり,着雪防止には別の対策(難着雪リング等)が用いられる → 誤り
•
(3) アーマロッドは,電線の振動疲労やアークスポットによる電線溶断を防止するため,クランプ付近の電線に同一材質の金属を巻き付けるものである → 正しい
•
(4) 相間スペーサは,強風等による電線相互の接近・衝突を防止するため,電線相互の間隔を保持する器具である → 正しい
•
(5) 埋設地線は,塔脚の地下に放射状に埋設,あるいは複数の鉄塔を地下で連結する接地線であり,塔脚接地抵抗を小さくして逆フラッシオーバを抑止する → 正しい
✅
答え:(2)
💬