•(1) 各変圧器の極性が一致していないと,大きな循環電流が流れて巻線の焼損を引き起こす → 正しい
極性が不一致だと二次電圧がほぼ2倍の差になり,非常に大きな循環電流が流れて巻線を焼損させる。
•(2) 各変圧器の変圧比が一致していないと,負荷の有無にかかわらず循環電流が流れて巻線の過熱を引き起こす → 正しい
変圧比が異なると二次無負荷電圧に差が生じ,負荷の有無に関係なく循環電流が流れて巻線を過熱させる。
•(3) 一次側と二次側との誘導起電力の位相変位が各変圧器で等しくないと大きな循環電流が流れて巻線の焼損を引き起こすこと,及びΔ-YとY-Yの並行運転の可否 → 誤り
位相変位(角変位)が各変圧器で等しくないと大きな循環電流が流れるという前半は正しい。しかし,Δ-Y結線とY-Y結線は一次・二次間の位相変位が30度異なるため並行運転はできない。Δ-Δ結線とΔ-Y結線も同様に位相変位が30度異なるため並行運転はできない点は正しいが,「Δ-YとY-Yとの並行運転はできる」とする記述が誤りである。並行運転できる組合せは,位相変位が等しいY-YとΔ-Δ,またはY-ΔとΔ-Yどうしなどに限られる。
•(4) 各変圧器の巻線抵抗と漏れリアクタンスとの比が等しくない場合の二次電流の位相差と利用率の低下 → 正しい
巻線抵抗と漏れリアクタンスの比が各変圧器で異なると,二次電流に位相差が生じて取り出せる電力は各変圧器出力の和より小さくなり,出力に対する銅損の割合が増えて利用率が悪化する。
•(5) 各変圧器の百分率インピーダンス降下が等しくないと,定格容量に応じた負荷分担ができない → 正しい
負荷分担は百分率インピーダンスの逆比で決まるため,これが等しくないと各変圧器が定格容量に応じた負荷を分担できない。