2024年3月24日実施 法規 A問題 問10
一覧へ
前へ
2024年3月24日実施 法規 A問題 問10
次へ
法規
施設管理
高圧受電設備・引込設備
出題頻度: ★★☆☆☆
配点: 6点
2024年3月24日実施 法規 A問題 問10:計器用変成器の変流器の二次側開放禁止など性質の正誤
最終更新日:
2026年10月15日
次の文章は,計器用変成器の変流器に関する記述である。その記述内容として誤っているものを次の(1)~(5)のうちから一つ選べ。
選択肢
(1)
変流器は,一次電流から生じる磁束によって二次電流を発生させる計器用変成器である。
(2)
変流器は,二次側に開閉器やヒューズを設置してはいけない。
(3)
変流器は,通電中に二次側が開放されると変流器に異常電圧が発生し,絶縁が破壊される危険性がある。
(4)
変流器は,一次電流が一定でも二次側の抵抗値により変流比は変化するので,電流計の選択には注意が必要になる。
(5)
変流器の通電中に,電流計をやむを得ず交換する場合は,二次側端子を短絡して交換し,その後に短絡を外す。
解答する
💡
解説
📐
使用する公式
変流比
変流比 n =
I
1
I
2
\dfrac{I_{\small 1}}{I_{\small 2}}
I
2
I
1
=
N
2
N
1
\dfrac{N_{\small 2}}{N_{\small 1}}
N
1
N
2
(
I
1
I_{\small 1}
I
1
:一次電流,
I
2
I_{\small 2}
I
2
:二次電流,
N
1
N_{\small 1}
N
1
:一次巻数,
N
2
N_{\small 2}
N
2
:二次巻数)
各選択肢の解説
•
(1) 変流器は,一次電流から生じる磁束によって二次電流を発生させる計器用変成器である → 変流器(CT)の動作原理のとおりであり正しい。
•
(2) 変流器は,二次側に開閉器やヒューズを設置してはいけない → 二次側が開路になると一次電流がすべて磁化電流となり異常高電圧が発生するため,開閉器・ヒューズの設置は禁止される。正しい。
•
(3) 変流器は,通電中に二次側が開放されると変流器に異常電圧が発生し,絶縁が破壊される危険性がある → 上記と同じ理由により正しい。
•
(4) 変流器は,一次電流が一定でも二次側の抵抗値により変流比は変化するので,電流計の選択には注意が必要になる → 変流比(一次電流と二次電流の比)は巻数比によって決まり,一次電流(磁束)が一定であれば二次側の抵抗値(負荷抵抗)が変化しても変流比は変化しない。この特性は電圧変成器(VT)とは異なる点であり,本肢の記述は誤り。
•
(5) 変流器の通電中に,電流計をやむを得ず交換する場合は,二次側端子を短絡して交換し,その後に短絡を外す → 二次側の開放を防ぐための正しい手順であり正しい。
✅
答え:(4)
💬