法規施設管理需要率・負荷率・不等率・電力損失出題頻度: ★☆☆☆☆

2024年8月18日実施 法規 B問題 問11

変電所から三相3線式1回線の専用配電線で受電している需要家がある。この配電線路の電線1条当たりの抵抗及びリアクタンスの値は,それぞれ3Ω及び5Ωである。この需要家の使用電力が8000kW,負荷の力率が0.8(遅れ)であるとき,次の(a)及び(b)の問に答えよ。
(a)配点: 6点
需要家の受電電圧が20kVのとき,変電所引出口の電圧[kV]の値として,最も近いのは次のうちどれか。
(b)配点: 7点
需要家にコンデンサを設置して,負荷の力率を0.95(遅れ)に改善するとき,この配電線の電圧降下の値[V]の,コンデンサ設置前の電圧降下の値[V]に対する比率[%]の値として,最も近いのは次のうちどれか。ただし,この需要家の受電電圧[kV]は,コンデンサ設置前と同一の20kVとする。

💬公開コメント(0)誰でも閲覧可

公開コメントはまだありません。

0 / 200 ※ログインしていない場合はゲストとして公開されます
ログインすると解答を記録できます。