2019年9月1日実施 法規 A問題 問6
一覧へ
前へ
2019年9月1日実施 法規 A問題 問6
次へ
法規
電気設備技術基準
感電・火災防止(接地・絶縁等)
⚖️ 電気設備の技術基準の解釈
出題頻度: ★★★★☆
配点: 6点
2019年9月1日実施 法規 A問題 問6:C種・D種接地工事の省略条件と接地極の適否の正誤
最終更新日:
2026年10月15日
次の文章は,接地工事に関する工事例である。「電気設備技術基準の解釈」に基づき正しいものを次の(1)〜(5)のうちから一つ選べ。
選択肢
(1)
C 種接地工事を施す金属体と大地との間の電気抵抗値が80 Ωであったので,C 種接地工事を省略した。
(2)
D 種接地工事の接地抵抗値を測定したところ1200 Ωであったので,低圧電路において地絡を生じた場合に 0.5 秒以内に当該電路を自動的に遮断する装置を施設することとした。
(3)
D 種接地工事に使用する接地線に直径1.2 mm の軟銅線を使用した。
(4)
鉄骨造の建物において,当該建物の鉄骨を,D 種接地工事の接地極に使用するため,建物の鉄骨の一部を地中に埋設するとともに,等電位ボンディングを施した。
(5)
地中に埋設され,かつ,大地との間の電気抵抗値が 5 Ω以下の値を保っている金属製水道管路を,C 種接地工事の接地極に使用した。
解答する
💡
解説
⚖️
条文(要約)
接地工事の種類及び施設方法(電技解釈 第17条)
条文はこちら
第3項第一号 C種接地工事の接地抵抗値は,10Ω(低圧電路において,地絡を生じた場合に0.5秒以内に当該電路を自動的に遮断する装置を施設するときは,500Ω)以下であること。
第3項第二号 接地線は,次に適合するものであること。イ 故障の際に流れる電流を安全に通じることができるものであること。ロ ハに規定する場合を除き,引張強さ0.39kN以上の容易に腐食し難い金属線又は直径1.6mm以上の軟銅線であること。
第4項第一号 D種接地工事の接地抵抗値は,100Ω(低圧電路において,地絡を生じた場合に0.5秒以内に当該電路を自動的に遮断する装置を施設するときは,500Ω)以下であること。
第4項第二号 接地線は,第3項第二号の規定に準じること。
第5項 C種接地工事を施す金属体と大地との間の電気抵抗値が10Ω以下である場合は,C種接地工事を施したものとみなす。
工作物の金属体を利用した接地工事(電技解釈 第18条第1項)
鉄骨造,鉄骨鉄筋コンクリート造又は鉄筋コンクリート造の建物において,当該建物の鉄骨又は鉄筋その他の金属体(…)を,前条第1項から第4項までに規定する接地工事その他の接地工事に係る共用の接地極に使用する場合には,建物の鉄骨又は鉄筋コンクリートの一部を地中に埋設するとともに,等電位ボンディングを施すこと。
条文はこちら
各選択肢の解説
•
(1) C種接地を施す金属体と大地間の電気抵抗値が80 Ω → 第17条第5項より10 Ω以下でなければC種接地を施したものとみなせない。80 Ω>10 Ωのため省略できない。誤り。
•
(2) D種接地抵抗値1200 Ωで0.5秒以内遮断装置を施設 → 第17条第4項より0.5秒以内に自動遮断する装置を施設しても上限は500 Ω。1200 Ω>500 Ωのため誤り。
•
(3) D種接地線に直径1.2 mmの軟銅線 → 第17条第4項第二号(第3項第二号ロ準用)より直径1.6 mm以上の軟銅線が必要。1.2 mm<1.6 mmのため誤り。
•
(4) 鉄骨造建物の鉄骨をD種接地の接地極に使用し,鉄骨の一部を地中に埋設し等電位ボンディングを施した → 第18条第1項の要件に適合。正しい。
•
(5) 大地間5 Ωの金属製水道管路をC種接地の接地極に使用 → 電技解釈第18条は,鉄骨造,鉄骨鉄筋コンクリート造又は鉄筋コンクリート造の建物の鉄骨又は鉄筋その他の金属体を共用の接地極として使用する場合の規定であり,金属製水道管路を対象とした規定ではない。電技解釈には金属製水道管路をC種接地工事の接地極として使用することを認める規定がなく,抵抗値(5 Ω)の大小によらず誤り。
✅
答え:(4)
💬