モグラ電験
トップ
お知らせ一覧
モグラ電験について
CBT試験演習
過去問一覧
学習ポイント一覧
第三種電気主任技術者
ログイン
モグラ電験
›
過去問一覧
›
2019年9月1日実施 法規 A問題 問7
一覧へ
前へ
2019年9月1日実施 法規 A問題 問7
次へ
法規
電気設備技術基準
発電設備・分散型電源・系統連系
⚖️ 電気設備の技術基準の解釈
出題頻度: ★☆☆☆☆
配点: 6点
2019年9月1日実施 法規 A問題 問7:随時巡回方式・遠隔常時監視方式の発電所の出力制限の正誤
最終更新日:
2026年10月15日
「電気設備技術基準の解釈」に基づく常時監視をしない発電所の施設に関する記述として,誤っているものを次の(1)〜(5)のうちから一つ選べ。
選択肢
(1)
随時巡回方式の技術員は,適当な間隔において発電所を巡回し,運転状態の監視を行う。
(2)
遠隔常時監視制御方式の技術員は,制御所に常時駐在し,発電所の運転状態の監視及び制御を遠隔で行う。
(3)
水力発電所に随時巡回方式を採用する場合に,発電所の出力を3000 kW とした。
(4)
風力発電所に随時巡回方式を採用する場合に,発電所の出力に制限はない。
(5)
太陽電池発電所に遠隔常時監視制御方式を採用する場合に,発電所の出力に制限はない。
解答する
💡
解説
⚖️
条文(要約)
常時監視をしない発電所の施設(電技解釈 第47条の2)
第1項第二号 「随時巡回方式」は,次に適合するものであること。
イ 技術員が,適当な間隔をおいて発電所を巡回し,運転状態の監視を行うものであること。
第1項第四号 「遠隔常時監視制御方式」は,次に適合するものであること。
イ 技術員が,制御所に常時駐在し,発電所の運転状態の監視及び制御を遠隔で行うものであること。
第3項第一号(水力発電所に随時巡回方式を採用する場合)
イ 発電所の出力は,2,000kW未満であること。
条文はこちら
各選択肢の解説
•
(1) 随時巡回方式:技術員が適当な間隔で巡回し運転状態を監視 → 第1項第二号イに一致。正しい。
•
(2) 遠隔常時監視制御方式:技術員が制御所に常時駐在し監視・制御を遠隔で行う → 第1項第四号イに一致。正しい。
•
(3) 水力発電所に随時巡回方式で出力3000 kW → 第3項第一号イより出力は2,000 kW未満でなければならない。3000 kWは規定に反するため誤り。
•
(4) 風力発電所に随時巡回方式で出力制限なし → 風力発電所の随時巡回方式には出力の上限規定がない。正しい。
•
(5) 太陽電池発電所に遠隔常時監視制御方式で出力制限なし → 遠隔常時監視制御方式には出力の上限規定がない。正しい。
✅
答え:(3)
💬
公開コメント
(0)
誰でも閲覧可
公開コメントはまだありません。
0 / 200 ※ログインしていない場合はゲストとして公開されます
公開
関連する学習ポイント
電気設備技術基準
発電設備・分散型電源・系統連系
常時監視をしない発電所の施設(電技解釈 第47条の2)
概要
ログインすると解答を記録できます。