モグラ電験
トップ
お知らせ一覧
モグラ電験について
CBT試験演習
過去問一覧
学習ポイント一覧
第三種電気主任技術者
ログイン
モグラ電験
›
過去問一覧
›
2019年9月1日実施 法規 A問題 問9
一覧へ
前へ
2019年9月1日実施 法規 A問題 問9
次へ
法規
電気設備技術基準
発電設備・分散型電源・系統連系
⚖️ 電気設備の技術基準の解釈
出題頻度: ★★★★☆
配点: 6点
2019年9月1日実施 法規 A問題 問9:逆潮流・単独運転と低圧高圧連系時の施設要件の正誤
最終更新日:
2026年10月15日
「電気設備技術基準の解釈」に基づく分散型電源の系統連系設備に関する記述として,誤っているものを次の(1)〜(5)のうちから一つ選べ。
選択肢
(1)
逆潮流とは,分散型電源設置者の構内から,一般送配電事業者が運用する電力系統側へ向かう有効電力の流れをいう。
(2)
単独運転とは,分散型電源が,連系している電力系統から解列された状態において,当該分散型電源設置者の構内負荷にのみ電力を供給している状態のことをいう。
(3)
単相3線式の低圧の電力系統に分散型電源を連系する際,負荷の不平衡により中性線に最大電流が生じるおそれがあるため,分散型電源を施設した構内の電路において,負荷及び分散型電源の並列点よりも系統側の3極に過電流引き外し素子を有する遮断器を施設した。
(4)
低圧の電力系統に分散型電源を連系する際,異常時に分散型電源を自動的に解列するための装置を施設した。
(5)
高圧の電力系統に分散型電源を連系する際,分散型電源設置者の技術員駐在箇所と電力系統を運用する一般送配電事業者の事業所との間に,停電時においても通話可能なものであること等の一定の要件を満たした電話設備を施設した。
解答する
💡
解説
⚖️
条文(要約)
用語の定義(電技解釈 第220条)
四 逆潮流 分散型電源設置者の構内から,一般送配電事業者が運用する電力系統側へ向かう有効電力の流れ
五 単独運転 分散型電源を連系している電力系統が事故等によって系統電源と切り離された状態において,当該分散型電源が発電を継続し,線路負荷に有効電力を供給している状態
七 自立運転 分散型電源が,連系している電力系統から解列された状態において,当該分散型電源設置者の構内負荷にのみ電力を供給している状態
条文はこちら
低圧連系時の施設要件(電技解釈 第226条第1項)
単相3線式の低圧の電力系統に分散型電源を連系する場合において,負荷の不平衡により中性線に最大電流が生じるおそれがあるときは,分散型電源を施設した構内の電路であって,負荷及び分散型電源の並列点よりも系統側に,3極に過電流引き外し素子を有する遮断器を施設すること。
条文はこちら
低圧連系時の系統連系用保護装置(電技解釈 第227条第1項)
低圧の電力系統に分散型電源を連系する場合は,次の各号により,異常時に分散型電源を自動的に解列するための装置を施設すること。
条文はこちら
高圧又は特別高圧連系時の電話設備(電技解釈 第225条第2項第三号)
(一般加入電話又は携帯電話等は,)停電時においても通話可能なものであること。
条文はこちら
各選択肢の解説
•
(1) 逆潮流の定義 → 第220条第四号に一致。正しい。
•
(2) 誤り。選択肢の記述「連系している電力系統から解列された状態において,構内負荷にのみ電力を供給している状態」は第220条第七号の「自立運転」の定義である。単独運転(第五号)は,系統が事故等によって系統電源と切り離された状態で,分散型電源が発電を継続し線路負荷に有効電力を供給している状態を指す。
•
(3) 単相3線式低圧系統への連系で,負荷及び分散型電源の並列点よりも系統側の3極に過電流引き外し素子を有する遮断器を施設 → 第226条第1項に一致。正しい。
•
(4) 低圧系統への連系で異常時に自動解列する装置を施設 → 第227条第1項に一致。正しい。
•
(5) 高圧系統への連系で,技術員駐在箇所と一般送配電事業者の事業所との間に停電時にも通話可能な電話設備を施設 → 第225条第2項第三号に一致。正しい。
✅
答え:(2)
💬
公開コメント
(0)
誰でも閲覧可
公開コメントはまだありません。
0 / 200 ※ログインしていない場合はゲストとして公開されます
公開
関連する学習ポイント
電気設備技術基準
発電設備・分散型電源・系統連系
分散型電源の系統連系に係る用語(逆潮流・単独運転・自立運転)
概要
電気設備技術基準
発電設備・分散型電源・系統連系
分散型電源の低圧・高圧連系時の施設要件(電技解釈 第226・228条)
概要
ログインすると解答を記録できます。
ログイン
一覧へ
前へ
2019年9月1日実施 法規 A問題 問9
次へ