モグラ電験
トップ
お知らせ一覧
モグラ電験について
CBT試験演習
過去問一覧
学習ポイント一覧
第三種電気主任技術者
ログイン
モグラ電験
›
過去問一覧
›
2019年9月1日実施 電力 A問題 問6
一覧へ
前へ
2019年9月1日実施 電力 A問題 問6
次へ
電力
変電・送配電機器
遮断器・避雷器・開閉装置
出題頻度: ★★★★☆
配点: 5点
2019年9月1日実施 電力 A問題 問6:ガス絶縁開閉装置の特徴に関する記述の正誤
最終更新日:
2026年10月15日
ガス絶縁開閉装置に関する記述として,誤っているものを次の(1)〜(5)のうちから一つ選べ。
選択肢
(1)
ガス絶縁開閉装置の充電部を支持するスペーサにはエポキシ等の樹脂が用いられる。
(2)
ガス絶縁開閉装置の絶縁ガスは,大気圧以下のS
F
6
F_{\small 6}
F
6
ガスである。
(3)
ガス絶縁開閉装置の金属容器内部に,金属異物が混入すると,絶縁性能が低下することがあるため,製造時や据え付け時には,金属異物が混入しないよう,細心の注意が払われる。
(4)
我が国では,ガス絶縁開閉装置の保守や廃棄の際,絶縁ガスの大部分は回収されている。
(5)
絶縁性能の高いガスを用いることで装置を小形化でき,気中絶縁の装置を用いた変電所と比較して,変電所の体積と面積を大幅に縮小できる。
解答する
💡
解説
各選択肢の解説
•
(1) 充電部を支持するスペーサにはエポキシ等の樹脂が用いられる。 → 正しい
充電部を機械的に支持し絶縁するスペーサには,エポキシ樹脂などが用いられる。
•
(2) ガス絶縁開閉装置の絶縁ガスは,大気圧以下のS
F
6
F_{\small 6}
F
6
ガスである。 → 誤り
ガス絶縁開閉装置(GIS)の絶縁ガスであるS
F
6
F_{\small 6}
F
6
ガスは,絶縁性能を高めるため大気圧より高い圧力(数気圧程度に加圧した状態)で封入される。「大気圧以下」が誤りである。
•
(3) 金属異物が混入すると絶縁性能が低下することがあるため,混入防止に細心の注意が払われる。 → 正しい
容器内部に金属異物が混入すると局部的に電界が集中し絶縁性能が低下するため,混入防止に注意が払われる。
•
(4) 保守や廃棄の際,絶縁ガスの大部分は回収されている。 → 正しい
S
F
6
F_{\small 6}
F
6
ガスは強力な温室効果ガスであるため,保守・廃棄の際は大部分が回収される。
•
(5) 装置を小形化でき,気中絶縁の変電所と比較して変電所の体積・面積を大幅に縮小できる。 → 正しい
絶縁性能の高いS
F
6
F_{\small 6}
F
6
ガスにより装置を小形化でき,変電所全体を縮小できる。
✅
答え:(2)
💬