2019年9月1日実施 電力 A問題 問9
一覧へ
前へ
2019年9月1日実施 電力 A問題 問9
次へ
電力
送電・配電
送電特性・電圧降下・電力損失
出題頻度: ★★★★☆
配点: 5点
2019年9月1日実施 電力 A問題 問9:架空送電線の電線・がいし・ダンパ・地線・ねん架の正誤
最終更新日:
2026年10月15日
架空送電線路の構成部品に関する記述として,誤っているものを次の(1)〜(5)のうちから一つ選べ。
選択肢
(1)
鋼心アルミより線は,アルミ線を使用することで質量を小さくし,これによる強度の不足を,鋼心を用いることで補ったものである。
(2)
電線の微風振動やギャロッピングを抑制するために,電線にダンパを取り付け,振動エネルギーを吸収する方法がとられる。
(3)
がいしは,電線と鉄塔などの支持物との間を絶縁するために使用する。雷撃などの異常電圧による絶縁破壊は,がいし内部で起こるように設計されている。
(4)
送電線やがいしを雷撃などの異常電圧から保護するための設備に架空地線がある。架空地線には,光ファイバを内蔵し電力用通信線として使用されるものもある。
(5)
架空送電線におけるねん架とは,送電線各相の作用インダクタンスと作用静電容量を平衡させるために行われるもので,ジャンパ線を用いて電線の配置を入れ替えることができる。
解答する
💡
解説
各選択肢の解説
•
(1) 鋼心アルミより線は,アルミ線で質量を小さくし,強度の不足を鋼心で補ったものである。 → 正しい
鋼心アルミより線(ACSR)は,導電率のよいアルミ線と,引張強度の大きい鋼心を組み合わせた電線である。
•
(2) 微風振動やギャロッピングを抑制するためにダンパを取り付け,振動エネルギーを吸収する。 → 正しい
ダンパは電線の振動エネルギーを吸収し,微風振動やギャロッピングによる断線・疲労を防ぐ。
•
(3) 雷撃などの異常電圧による絶縁破壊は,がいし内部で起こるように設計されている。 → 誤り
がいしは,異常電圧による絶縁破壊(フラッシオーバ)が,がいし内部でもがいし表面(沿面)でもなく,アークホーン間の空間で起こるように設計される。がいし内部で絶縁破壊が起こるとがいし自体が永久破損し,がいし表面に沿った沿面フラッシオーバも表面の損傷・劣化を招くため,内部で起こるように設計するのは誤りである。
•
(4) 架空地線があり,光ファイバを内蔵し電力用通信線として使用されるものもある。 → 正しい
架空地線は雷撃から送電線・がいしを保護する。光ファイバを内蔵した架空地線(OPGW)は通信線としても利用される。
•
(5) ねん架は各相の作用インダクタンスと作用静電容量を平衡させるために行う。 → 正しい
ねん架は電線の配置を区間ごとに入れ替え,各相のインダクタンス・静電容量を平衡させて中性点の電位不平衡などを防ぐ。
✅
答え:(3)
💬