モグラ電験
トップ
お知らせ一覧
モグラ電験について
CBT試験演習
過去問一覧
学習ポイント一覧
第三種電気主任技術者
ログイン
モグラ電験
›
過去問一覧
›
2019年9月1日実施 電力 A問題 問11
一覧へ
前へ
2019年9月1日実施 電力 A問題 問11
次へ
電力
送電・配電
送電特性・電圧降下・電力損失
出題頻度: ★★★☆☆
配点: 5点
2019年9月1日実施 電力 A問題 問11:直接埋設式・管路式・暗きょ式のケーブル布設方式の比較の正誤
最終更新日:
2026年10月15日
我が国の電力ケーブルの布設方式に関する記述として,誤っているものを次の(1)〜(5)のうちから一つ選べ。
選択肢
(1)
直接埋設式には,掘削した地面の溝に,コンクリート製トラフなどの防護物を敷き並べて,防護物内に電力ケーブルを引き入れてから埋設する方式がある。
(2)
管路式には,あらかじめ管路及びマンホールを埋設しておき,電力ケーブルをマンホールから管路に引き入れ,マンホール内で電力ケーブルを接続して布設する方式がある。
(3)
暗きょ式には,地中に洞道を構築し,床上や棚上あるいはトラフ内に電力ケーブルを引き入れて布設する方式がある。電力,電話,ガス,上下水道などの地中埋設物を共同で収容するための共同溝に電力ケーブルを布設する方式も暗きょ式に含まれる。
(4)
直接埋設式は,管路式,暗きょ式と比較して,工事期間が短く,工事費が安い。そのため,将来的な電力ケーブルの増設を計画しやすく,ケーブル線路内での事故発生に対して復旧が容易である。
(5)
管路式,暗きょ式は,直接埋設式と比較して,電力ケーブル条数が多い場合に適している。一方,管路式では,電力ケーブルを多条数布設すると送電容量が著しく低下する場合があり,その場合には電力ケーブルの熱放散が良好な暗きょ式が採用される。
解答する
💡
解説
各選択肢の解説
•
(1) 直接埋設式は,防護物を敷き並べて防護物内に電力ケーブルを引き入れてから埋設する。 → 正しい
直接埋設式は,コンクリート製トラフなどの防護物にケーブルを収めて地中に埋設する方式である。
•
(2) 管路式は,管路とマンホールを埋設し,ケーブルを管路に引き入れマンホール内で接続する。 → 正しい
管路式の一般的な施工方法の記述であり正しい。
•
(3) 暗きょ式は,洞道を構築し床上・棚上・トラフ内にケーブルを布設する。共同溝への布設も含まれる。 → 正しい
暗きょ式の記述として正しい。
•
(4) 直接埋設式は工事期間が短く工事費が安いため,将来の増設を計画しやすく,事故復旧が容易である。 → 誤り
直接埋設式は工事期間が短く工事費が安いのは正しいが,ケーブルが直接土中に埋められているため,将来の増設や事故時の復旧には地面の掘り起こしが必要で困難である。「増設を計画しやすく,復旧が容易」が誤りである。
•
(5) 管路式・暗きょ式は条数が多い場合に適し,管路式で多条数だと送電容量が低下する場合は暗きょ式が採用される。 → 正しい
多条数布設では熱放散が課題となり,熱放散が良好な暗きょ式が採用される。
✅
答え:(4)
💬