2021年8月22日実施 電力 A問題 問8:変電所の断路器の機能と操作上の注意の正誤
最終更新日:
2026年10月15日
変電所の断路器に関する記述として,誤っているものを次の(1)〜(5)のうちから一つ選べ。
選択肢
(1)
断路器は消弧装置をもたないため,負荷電流の遮断を行うことはできない。
(2)
断路器は機器の点検や修理の際,回路を切り離すのに使用する。断路器で回路を開く前に,まず遮断器で故障電流や負荷電流を切る必要がある。
(3)
断路器を誤って開くと,接触子間にアークが発生し,焼損や短絡事故を生じることがある。
(4)
断路器の種類によっては,短い線路や母線の地絡電流の遮断が可能な場合がある。
(5)
断路器の誤操作防止のため,一般にインタロック装置が設けられている。
解答する
💡
解説
各選択肢の解説
•
(1) 断路器は消弧装置をもたないため,負荷電流の遮断を行うことはできない。 → 正しい
断路器はアークを消す装置をもたず,無負荷(充電状態)で開閉する機器である。
•
(2) 断路器は点検・修理の際に回路を切り離すのに使い,開く前にまず遮断器で故障電流や負荷電流を切る必要がある。 → 正しい
先に遮断器で電流を切ってから断路器を開く操作順序は正しい。
•
(3) 断路器を誤って開くと,接触子間にアークが発生し,焼損や短絡事故を生じることがある。 → 正しい
負荷電流が流れている状態で断路器を開くとアークが発生し危険である。
•
(4) 断路器の種類によっては,短い線路や母線の地絡電流の遮断が可能な場合がある。 → 誤り
断路器が開閉できるのは,短い線路や母線などのわずかな充電電流であって,地絡電流のような事故電流ではない。「地絡電流の遮断が可能」は誤りである。
•
(5) 断路器の誤操作防止のため,一般にインタロック装置が設けられている。 → 正しい
遮断器と連動させて誤操作を防ぐインタロックが設けられる。
✅
答え:(4)
💬