電力送電・配電送電特性・電圧降下・電力損失出題頻度: ★★★★☆

2021年8月22日実施 電力 B問題 問16:架空電線の温度変化による実長変化と水平張力の計算

最終更新日:

支持点の高さが同じで径間距離 150 m の架空電線路がある。電線の質量による荷重が 20 N/m,線膨張係数は 1°Cにつき 0.000018 である。電線の導体温度が −10°Cのとき,たるみは 3.5 mであった。次の(a)及び(b)の問に答えよ。ただし,張力による電線の伸縮はないものとし,その他の条件は無視するものとする。
(a)配点: 5点
電線の導体温度が 35°Cのとき,電線の支持点間の実長の値[m]として,最も近いものを次の(1)〜(5)のうちから一つ選べ。
(b)配点: 5点
(a)と同じ条件のとき,電線の支持点間の最低点における水平張力の値[N]として,最も近いものを次の(1)〜(5)のうちから一つ選べ。