電力送電・配電配電方式・故障計算出題頻度: ★☆☆☆☆
2021年8月22日実施 電力 B問題 問17:単相2線式低圧配電線の電圧降下率と変圧器移動距離の計算
最終更新日:
図のように,高圧配電線路と低圧単相2線式配電線路が平行に施設された設備において,1次側が高圧配電線路に接続された変圧器の2次側を低圧単相2線式配電線路のS点に接続して,A点及びB点の負荷に電力を供給している。S点における線間電圧を 107 V,電線1線当たりの抵抗及びリアクタンスをそれぞれ 0.3 Ω/km 及び 0.4 Ω/km としたとき,次の(a)及び(b)の問に答えよ。なお,計算においては各点における電圧の位相差が十分に小さいものとして適切な近似を用いること。
(a)配点: 5点
B点におけるS点に対する電圧降下率の値[%]として,最も近いものを次の(1)〜(5)のうちから一つ選べ。ただし,電圧降下率はB点受電端電圧基準によるものとする。
(b)配点: 5点
C点に電流 20 A,力率 0.8(遅れ)の負荷が新設されるとき,変圧器を移動して単相2線式配電線路への接続点をS点からS'点に変更することにより,B点及びC点における線間電圧の値が等しくなるようにしたい。このときのS点からS'点への移動距離の値[km]として,最も近いものを次の(1)〜(5)のうちから一つ選べ。