モグラ電験
トップ
お知らせ一覧
モグラ電験について
CBT試験演習
過去問一覧
学習ポイント一覧
第三種電気主任技術者
ログイン
モグラ電験
›
過去問一覧
›
2021年8月22日実施 電力 A問題 問6
一覧へ
前へ
2021年8月22日実施 電力 A問題 問6
次へ
電力
原子力・新エネルギー
太陽光・風力・燃料電池
出題頻度: ★★★★★
配点: 5点
2021年8月22日実施 電力 A問題 問6:分散型電源の逆潮流対策と燃料電池発電の正誤
最終更新日:
2026年10月15日
分散型電源に関する記述として,誤っているものを次の(1)〜(5)のうちから一つ選べ。
選択肢
(1)
太陽電池で発生した直流の電力を交流系統に接続する場合は,インバータにより直流を交流に変換する。連系保護装置を用いると,系統の停電時などに電力の供給を止めることができる。
(2)
分散型電源からの逆潮流による系統電圧上昇を抑制する手段として,分散型電源の出力抑制や,電圧調整器を用いた電圧の制御などが行われる。
(3)
小水力発電では,河川や用水路などでの流込み式発電が用いられる場合が多い。
(4)
洋上の風力発電所と陸上の系統の接続では,海底ケーブルによる直流送電が用いられることがある。ケーブルでの直流送電のメリットとして,誘電損を考慮しなくてよいことなどが挙げられる。
(5)
一般的な燃料電池発電は,水素と酸素との吸熱反応を利用して電気エネルギーを作る発電方式であり,負荷変動に対する応答が早い。
解答する
💡
解説
各選択肢の解説
•
(1) 太陽電池の直流電力を交流系統に接続する場合はインバータで直流を交流に変換する。連系保護装置により停電時などに供給を止められる。 → 正しい
パワーコンディショナのインバータ機能と,連系保護(単独運転防止など)の説明として正しい。
•
(2) 逆潮流による系統電圧上昇の抑制策として,分散型電源の出力抑制や電圧調整器による電圧制御が行われる。 → 正しい
電圧上昇抑制の手段として正しい。
•
(3) 小水力発電では,河川や用水路などでの流込み式発電が用いられる場合が多い。 → 正しい
小水力発電の説明として正しい。
•
(4) 洋上風力発電所と陸上系統の接続に海底ケーブルの直流送電が用いられることがあり,誘電損を考慮しなくてよいなどの利点がある。 → 正しい
直流では交流のような誘電体損(誘電損)や充電電流が生じない利点がある。
•
(5) 一般的な燃料電池発電は,水素と酸素との吸熱反応を利用して電気エネルギーを作る発電方式である。 → 誤り
燃料電池は水素と酸素の発熱反応(化学反応)で発電する。吸熱反応ではないので誤りである。
✅
答え:(5)
💬
公開コメント
(0)
誰でも閲覧可
公開コメントはまだありません。
0 / 200 ※ログインしていない場合はゲストとして公開されます
公開
関連する学習ポイント
送電・配電
配電方式・故障計算
分散型電源の配電系統連系
概要
原子力・新エネルギー
太陽光・風力・燃料電池
燃料電池の原理と種類
概要
ログインすると解答を記録できます。
ログイン
一覧へ
前へ
2021年8月22日実施 電力 A問題 問6
次へ