2024年3月24日実施 電力 A問題 問7:太陽光発電の逆潮流など配電線路の電圧調整の正誤
最終更新日:
2026年10月15日
次の文章は,配電線路の電圧調整に関する記述である。誤っているものを次の(1)~(5)のうちから一つ選べ。
選択肢
(1)
太陽電池発電設備を系統連系させたときの逆潮流による配電線路の電圧上昇を抑制するため,パワーコンディショナには,電圧調整機能を持たせているものがある。
(2)
配電用変電所においては,高圧配電線路の電圧調整のため,負荷時電圧調整器(LRA)や負荷時タップ切換装置付変圧器(LRT)などが用いられる。
(3)
低圧配電線路の力率改善をより効果的に実施するためには,低圧配電線路ごとに電力用コンデンサを接続することに比べて,より上流である高圧配電線路に電力用コンデンサを接続した方がよい。
(4)
高負荷により配電線路の電圧降下が大きい場合,電線を太くすることで電圧降下を抑えることができる。
(5)
電圧調整には,高圧自動電圧調整器(SVR)のように電圧を直接調整するもののほか,電力用コンデンサや分路リアクトル,静止形無効電力補償装置(SVC)などのように線路の無効電力潮流を変化させて行うものもある。
解答する
💡
解説
各選択肢の解説
•
(1) 太陽電池発電設備を系統連系させたときの逆潮流による配電線路の電圧上昇を抑制するため,パワーコンディショナには,電圧調整機能を持たせているものがある → 正しい。パワーコンディショナの無効電力制御(力率制御)等により電圧上昇を抑制する機能が搭載されることがある
•
(2) 配電用変電所においては,高圧配電線路の電圧調整のため,負荷時電圧調整器(LRA)や負荷時タップ切換装置付変圧器(LRT)などが用いられる → 正しい。配電用変電所の送り出し電圧を負荷変動に応じて自動調整する機器としてLRA・LRTが用いられる
•
(3) 低圧配電線路の力率改善をより効果的に実施するためには,低圧配電線路ごとに電力用コンデンサを接続することに比べて,より上流である高圧配電線路に電力用コンデンサを接続した方がよい → 誤り。力率改善による電圧降下・線路損失の低減効果は,負荷に近い位置に設置するほど大きくなる。低圧配電線路ごとに分散設置する方が,上流の高圧配電線路に一括設置するよりも低圧側の損失・電圧降下低減に効果的である
•
(4) 高負荷により配電線路の電圧降下が大きい場合,電線を太くすることで電圧降下を抑えることができる → 正しい。電線を太くすると電線の抵抗が下がり,電圧降下を抑制できる
•
(5) 電圧調整には,高圧自動電圧調整器(SVR)のように電圧を直接調整するもののほか,電力用コンデンサや分路リアクトル,静止形無効電力補償装置(SVC)などのように線路の無効電力潮流を変化させて行うものもある → 正しい。SVRはタップ切換で電圧を直接調整する方式,コンデンサ・リアクトル・SVCは無効電力を制御することで間接的に電圧を調整する方式である
✅
答え:(3)
💬