電力変電・送配電機器短絡電流・百分率インピーダンス出題頻度: ★★★★★
2024年3月24日実施 電力 B問題 問16:変圧器系統の三相短絡の%インピーダンスとOCR整定の計算
最終更新日:
図のような系統において,昇圧用変圧器の容量は30 MV・A,変圧比は11 kV/33 kV,百分率インピーダンスは自己容量基準で7.8%,計器用変流器(CT)の変流比は400 A/5 Aである。系統の点Fにおいて,三相短絡事故が発生し,1800 Aの短絡電流が流れたとき,次の(a)及び(b)の問に答えよ。ただし,CTの磁気飽和は考慮しないものとする。
(a)配点: 5点
系統の基準容量を10 MV・Aとしたとき,事故点Fから電源側をみた百分率インピーダンスの値[%]として,最も近いものを次の(1)~(5)のうちから一つ選べ。
(b)配点: 5点
過電流継電器(OCR)を0.09 sで動作させるには,OCRの電流タップ値を何アンペアの位置に整定すればよいか,正しいものを次の(1)~(5)のうちから一つ選べ。ただし,OCRのタイムレバー位置は3に整定されており,タイムレバー位置10における限時特性は図示のとおりである。