2024年3月24日実施 電力 A問題 問8
一覧へ
前へ
2024年3月24日実施 電力 A問題 問8
次へ
電力
送電・配電
送電特性・電圧降下・電力損失
出題頻度: ★★★★★
配点: 5点
2024年3月24日実施 電力 A問題 問8:アークホーンなど架空送電線路の構成要素の機能の正誤
最終更新日:
2026年10月15日
架空送電線路の構成要素に関する記述として,誤っているものを次の(1)~(5)のうちから一つ選べ。
選択肢
(1)
アークホーン:がいしの両端に設けられた金属電極をいい,雷サージによるフラッシオーバの際生じるアークを電極間に生じさせ,がいし破損を防止するものである。
(2)
トーショナルダンパ:着雪防止が目的で電線に取り付ける。風による振動エネルギーで着雪を防止し,ギャロッピングによる電線間の短絡事故などを防止するものである。
(3)
アーマロッド:電線の振動疲労防止や,アークによる電線損傷,溶断防止のため,クランプ付近の電線に同一材質の金属を巻き付けるものである。
(4)
相間スペーサ:強風による電線相互の接近及び衝突を防止するため,電線相互の間隔を保持する器具として取り付けるものである。
(5)
埋設地線:塔脚の地下に放射状に埋設された接地線,あるいは,いくつかの鉄塔を地下で連結する接地線をいい,鉄塔の塔脚接地抵抗を小さくし,逆フラッシオーバを抑止する目的等のため取り付けるものである。
解答する
💡
解説
各選択肢の解説
•
(1) アークホーン:がいしの両端に設けられた金属電極をいい,雷サージによるフラッシオーバの際生じるアークを電極間に生じさせ,がいし破損を防止するものである → 正しい
•
(2) トーショナルダンパ:着雪防止が目的で電線に取り付ける。風による振動エネルギーで着雪を防止し,ギャロッピングによる電線間の短絡事故などを防止するものである → 誤り。トーショナルダンパは,電線の上下振動(微風振動)を,減衰しやすいねじり振動に変換して振動エネルギーを吸収し,微風振動による電線の疲労断線を防止する制振金具である。着雪防止を目的とする金具は「難着雪リング」等であり,トーショナルダンパの目的ではない
•
(3) アーマロッド:電線の振動疲労防止や,アークによる電線損傷,溶断防止のため,クランプ付近の電線に同一材質の金属を巻き付けるものである → 正しい
•
(4) 相間スペーサ:強風による電線相互の接近及び衝突を防止するため,電線相互の間隔を保持する器具として取り付けるものである → 正しい
•
(5) 埋設地線:塔脚の地下に放射状に埋設された接地線,あるいは,いくつかの鉄塔を地下で連結する接地線をいい,鉄塔の塔脚接地抵抗を小さくし,逆フラッシオーバを抑止する目的等のため取り付けるものである → 正しい
✅
答え:(2)
💬
公開コメント
(0)
誰でも閲覧可
公開コメントはまだありません。
0 / 200 ※ログインしていない場合はゲストとして公開されます
公開
関連する学習ポイント
送電・配電
送電特性・電圧降下・電力損失
架空送電線路の振動現象
概要
送電・配電
送電特性・電圧降下・電力損失
架空送電線路の構成部品
概要
送電・配電
送電特性・電圧降下・電力損失
架空送電線路の防振・保護金具(アーマロッド・トーショナルダンパ・埋設地線)
概要
ログインすると解答を記録できます。
ログイン
一覧へ
前へ
2024年3月24日実施 電力 A問題 問8
次へ