モグラ電験
トップ
お知らせ一覧
モグラ電験について
出題
過去問一覧
学習ポイント一覧
第三種電気主任技術者
ログイン
一覧に戻る
前へ
2025年3月23日実施 法規 A問題 問10
次へ
問題一覧
法規
施設管理
高圧受電設備・引込設備
出題頻度: ★☆☆☆☆
配点: 6点
2025年3月23日実施 法規 A問題 問10
次の文章は,計器用変成器の変流器に関する記述である。その記述内容として誤っているものを次の(1)〜(5)のうちから一つ選べ。
選択肢
(1)
変流器は,一次電流から生じる磁束によって二次電流を発生させる計器用変成器である。
(2)
変流器は,二次側に開閉器やヒューズを設置してはいけない。
(3)
変流器は,通電中に二次側が開放されると変流器に異常電圧が発生し,絶縁が破壊される危険性がある。
(4)
変流器の通電中に,電流計をやむを得ず交換する場合は,二次側端子を短絡して交換し,その後に短絡を外す。
(5)
変流器は,一次電流が一定でも二次側の抵抗値により変流比は変化するので,電流計の選択には注意が必要になる。
解答する
💡
解説
変流器(CT)の基本原理
変流器は,一次電流(大電流)→ 磁束 → 二次電流(小電流)に変換する計器用変成器。
変流比(
一次電流
二次電流
)は,巻数比で決まり,二次側の抵抗値(負荷抵抗)によっては変化しない。これは電圧変成器(VT)とは大きく異なる特性(VTは二次側負荷が大きくなると電圧降下が生じる)。
各選択肢の解説
(1) 一次電流から生じる磁束によって二次電流を発生させる → 正しい(変流器の基本動作)
(2) 二次側に開閉器・ヒューズを設置してはいけない → 正しい。万一二次側が開放になると一次電流が全て励磁電流となり,二次側に非常に高い電圧が誘起されて絶縁破壊の危険がある。
(3) 通電中に二次側が開放されると異常電圧・絶縁破壊の危険 → 正しい((2)の理由と同じ)
(4) 電流計交換時は先に二次側を短絡してから交換し,交換後に短絡を外す → 正しい手順。短絡することで二次側の開放を防ぐ。
(5) 一次電流が一定でも二次側の抵抗値により変流比は変化する → 誤り。変流比は巻数比で決まり,二次側抵抗値が変化しても変流比は変化しない。電圧変成器(VT)の電圧比と混同した誤った記述。
✅
答え:(5)
💬