モグラ電験
トップ
お知らせ一覧
モグラ電験について
CBT試験演習
過去問一覧
学習ポイント一覧
第三種電気主任技術者
ログイン
モグラ電験
›
過去問一覧
›
2020年9月13日実施 電力 A問題 問11
一覧へ
前へ
2020年9月13日実施 電力 A問題 問11
次へ
電力
送電・配電
送電特性・電圧降下・電力損失
出題頻度: ★★★☆☆
配点: 5点
2020年9月13日実施 電力 A問題 問11:地中送電線路と架空送電線路を比べた特徴の正誤
最終更新日:
2026年10月15日
我が国における架空送電線路と比較した地中送電線路の特徴に関する記述として,誤っているものを次の(1)〜(5)のうちから一つ選べ。
選択肢
(1)
地中送電線路は,同じ送電容量の架空送電線路と比較して建設費が高いが,都市部においては保安や景観などの点から地中送電線路が採用される傾向にある。
(2)
地中送電線路は,架空送電線路と比較して気象現象に起因した事故が少なく,近傍の通信線に与える静電誘導,電磁誘導の影響も少ない。
(3)
地中送電線路は,同じ送電電圧の架空送電線路と比較して,作用インダクタンスは小さく,作用静電容量が大きいため,充電電流が大きくなる。
(4)
地中送電線路の電力損失では,誘電体損とシース損を考慮するが,コロナ損は考慮しない。一方,架空送電線路の電力損失では,コロナ損を考慮するが,誘電体損とシース損は考慮しない。
(5)
絶縁破壊事故が発生した場合,架空送電線路では自然に絶縁回復することは稀であるが,地中送電線路では自然に絶縁回復して再送電できる場合が多い。
解答する
💡
解説
各選択肢の解説
•
(1) 地中送電線路は建設費が高いが,都市部では保安・景観などの点から採用される傾向にある。 → 正しい
地中に埋設するため建設費は高いが,都市部では保安・景観の面で有利である。
•
(2) 気象現象に起因した事故が少なく,近傍の通信線への静電誘導・電磁誘導の影響も少ない。 → 正しい
地中に埋設されるため風雨・雷などの影響を受けにくく,遮へい効果により誘導障害も小さい。
•
(3) 作用インダクタンスは小さく,作用静電容量が大きいため,充電電流が大きくなる。 → 正しい
ケーブルは導体間隔が小さいため作用静電容量が大きく,充電電流が大きくなる。
•
(4) 地中送電線路では誘電体損とシース損を考慮しコロナ損は考慮しない。架空送電線路ではコロナ損を考慮し誘電体損とシース損は考慮しない。 → 正しい
各線路で考慮する損失の対応として正しい。
•
(5) 絶縁破壊事故時,架空送電線路では自然に絶縁回復することは稀であるが,地中送電線路では自然に絶縁回復して再送電できる場合が多い。 → 誤り
架空送電線路は空気絶縁のため,アーク消滅後は絶縁が自然に回復して再送電できる場合が多い。一方,地中送電線路はケーブルの固体絶縁が破壊すると永久的に損傷し,自然には回復しない。記述は両者の説明が逆になっており誤りである。
✅
答え:(5)
💬
公開コメント
(0)
誰でも閲覧可
公開コメントはまだありません。
0 / 200 ※ログインしていない場合はゲストとして公開されます
公開
関連する学習ポイント
送電・配電
送電特性・電圧降下・電力損失
地中送電線路の特徴(架空送電線路との比較)
概要
ログインすると解答を記録できます。
ログイン
一覧へ
前へ
2020年9月13日実施 電力 A問題 問11
次へ