電力送電・配電配電方式・故障計算出題頻度: ★★☆☆☆

2020年9月13日実施 電力 B問題 問17:環状配電線路の電圧降下と開閉器投入時の電流の計算

最終更新日:

図のような系統構成の三相3線式配電線路があり,開閉器Sは開いた状態にある。各配電線のB点,C点,D点には図のとおり負荷が接続されており,各点の負荷電流はB点40 A,C点30 A,D点60 A一定とし,各負荷の力率は100 %とする。各区間のこう長はA-B間1.5 km,B-S(開閉器)間1.0 km,S(開閉器)-C間0.5 km,C-D間1.5 km,D-A間2.0 kmである。ただし,電線1線当たりの抵抗は0.2 Ω/kmとし,リアクタンスは無視するものとして,次の(a)及び(b)の問に答えよ。
問題の図1
(a)配点: 5点
電源A点から見たC点の電圧降下の値[V]として,最も近いものを次の(1)〜(5)のうちから一つ選べ。ただし,電圧は相間電圧とする。
(b)配点: 5点
開閉器Sを投入した場合,開閉器Sを流れる電流iの値[A]として,最も近いものを次の(1)〜(5)のうちから一つ選べ。

💬公開コメント(0)誰でも閲覧可

公開コメントはまだありません。

0 / 200 ※ログインしていない場合はゲストとして公開されます
ログインすると解答を記録できます。