2020年9月13日実施 電力 A問題 問14:コンデンサ・変圧器などに使う絶縁油の性質の正誤
最終更新日:
2026年10月15日
我が国のコンデンサ,電力ケーブル,変圧器などの電力用設備に使用される絶縁油に関する記述として,誤っているものを次の(1)〜(5)のうちから一つ選べ。
選択肢
(1)
絶縁油の誘電正接は,変圧器,電力ケーブルに使用する場合には小さいものが,コンデンサに使用する場合には大きいものが適している。
(2)
絶縁油には,一般に熱膨張率,粘度が小さく,比熱,熱伝導率が大きいものが適している。
(3)
電力用設備の絶縁油には,一般に古くから鉱油系絶縁油が使用されているが,難燃性や低損失性など,より優れた特性が要求される場合には合成絶縁油が採用されている。また,環境への配慮から植物性絶縁油の採用も進められている。
(4)
絶縁油は,電力用設備内を絶縁するために使用される以外に,絶縁油の流動性を利用して電力用設備内で生じた熱を外部へ放散するために使用される場合がある。
(5)
絶縁油では,不純物や水分などが含まれることにより絶縁性能が大きく影響を受け,部分放電の発生によって分解ガスが生じる場合がある。このため,電力用設備から採取した絶縁油の水分量測定やガス分析等を行うことにより,絶縁油の劣化状態や電力用設備の異常を検知することができる。
解答する
💡
解説
各選択肢の解説
•
(1) 絶縁油の誘電正接は,変圧器・電力ケーブルに使用する場合には小さいものが,コンデンサに使用する場合には大きいものが適している。 → 誤り
誘電正接(tanδ)は誘電体損の大きさを表し,小さいほど損失が少なく良好な絶縁油である。変圧器・電力ケーブルでもコンデンサでも,誘電正接は小さいものが適している。「コンデンサでは大きいものが適する」は誤りである。
•
(2) 絶縁油には,一般に熱膨張率・粘度が小さく,比熱・熱伝導率が大きいものが適している。 → 正しい
熱膨張率・粘度が小さく,比熱・熱伝導率が大きいほど,冷却・絶縁の両面で望ましい。
•
(3) 古くから鉱油系絶縁油が使用されているが,難燃性や低損失性などが要求される場合には合成絶縁油が採用される。環境配慮から植物性絶縁油の採用も進められている。 → 正しい
絶縁油の種類と採用傾向の記述として正しい。
•
(4) 絶縁油は,絶縁のほか,流動性を利用して設備内で生じた熱を外部へ放散するためにも使用される。 → 正しい
変圧器では絶縁油が対流により鉄心・巻線の熱を外部へ運ぶ冷却媒体を兼ねる。
•
(5) 不純物や水分により絶縁性能が影響を受け,部分放電により分解ガスが生じる場合がある。水分量測定やガス分析により劣化状態や異常を検知できる。 → 正しい
油中ガス分析や水分測定は絶縁油・設備の異常診断に用いられる。
✅