2020年9月13日実施 電力 A問題 問6:架空送電線のスペーサや架空地線など関連設備の正誤
最終更新日:
2026年10月17日
架空送電線路に関連する設備に関する記述として,誤っているものを次の(1)〜(5)のうちから一つ選べ。
選択肢
(1)
電線に一様な微風が吹くと,電線の背後に空気の渦が生じて電線が上下に振動するサブスパン振動が発生する。振動エネルギーを吸収するダンパを電線に取り付けることで,この振動による電線の断線防止が図られている。
(2)
超高圧の架空送電線では,スペーサを用いた多導体化により,コロナ放電の抑制が図られている。スペーサはギャロッピングの防止にも効果的である。
(3)
架空送電線を鉄塔などに固定する絶縁体としてがいしが用いられている。アークホーンをがいしと併設することで,雷撃等をきっかけに発生するアーク放電からがいしを保護することができる。
(4)
架空送電線への雷撃を防止するために架空地線が設けられており,遮へい角が小さいほど雷撃防止の効果が大きい。
(5)
鉄塔又は架空地線に直撃雷があると,鉄塔から送電線へ逆フラッシオーバが起こることがある。埋設地線等により鉄塔の接地抵抗を小さくすることで,逆フラッシオーバの抑制が図られている。
解答する
💡
解説
各選択肢の解説
•
(1) 電線に一様な微風が吹くと,電線背後に空気の渦が生じて電線が上下に振動するサブスパン振動が発生する。ダンパで振動エネルギーを吸収し断線防止を図る。 → 誤り
一様な微風により電線背後にカルマン渦が生じ,電線が上下に振動する現象は微風振動(エオリアン振動)である。サブスパン振動は多導体の素導体間の空力干渉によって生じる別の現象であり,現象の名称が誤っている。ダンパで対策する点は正しいが,振動名が誤りである。
•
(2) 超高圧の架空送電線では,スペーサを用いた多導体化によりコロナ放電の抑制が図られている。スペーサはギャロッピングの防止にも効果的である。 → 正しい
多導体化により電線の実効的な直径を大きくして電界強度を下げ,コロナ放電を抑制する。スペーサは素導体間隔を保持し振動の抑制にも寄与する。
•
(3) がいしを鉄塔に固定する絶縁体として用い,アークホーンを併設することで,雷撃等をきっかけに発生するアーク放電からがいしを保護する。 → 正しい
アークホーンはフラッシオーバ時のアークをアークホーン間に誘導し,がいし本体の損傷を防ぐ。
•
(4) 架空地線が設けられ,遮へい角が小さいほど雷撃防止の効果が大きい。 → 正しい
架空地線の遮へい角が小さいほど電力線への直撃雷を防ぐ効果が大きい。
•
(5) 鉄塔又は架空地線に直撃雷があると,鉄塔から送電線へ逆フラッシオーバが起こることがある。埋設地線等で鉄塔の接地抵抗を小さくすることで逆フラッシオーバの抑制を図る。 → 正しい
接地抵抗を小さくすると鉄塔電位の上昇が抑えられ,逆フラッシオーバを抑制できる。
✅
答え:(1)
💬