2020年9月13日実施 電力 A問題 問12
一覧へ
前へ
2020年9月13日実施 電力 A問題 問12
次へ
電力
送電・配電
配電方式・故障計算
出題頻度: ★★☆☆☆
配点: 5点
2020年9月13日実施 電力 A問題 問12:高圧架空配電線路の支持物や柱上変圧器などの機材の正誤
最終更新日:
2026年10月15日
高圧架空配電線路を構成する機材とその特徴に関する記述として,誤っているものを次の(1)〜(5)のうちから一つ選べ。
選択肢
(1)
支持物は,遠心成形でコンクリートを締め固めた鉄筋コンクリート柱が一般的に使用されている。
(2)
電線に使用される導体は,硬銅線が用いられる場合もあるが,鋼心アルミ線なども使用されている。
(3)
柱上変圧器は,単相変圧器2台をV結線とし,200Vの三相電源として用い,同時に変圧器から中性線を取り出した単相3線式による100/200V電源として使用するものもある。
(4)
柱上開閉器は,気中形,真空形などがあり,手動操作による手動式と制御器による自動式がある。
(5)
高圧カットアウトは,柱上変圧器の一次側に設けられ,形状は箱形の一種類のみである。
解答する
💡
解説
各選択肢の解説
•
(1) 支持物は,遠心成形でコンクリートを締め固めた鉄筋コンクリート柱が一般的に使用されている。 → 正しい
遠心成形の鉄筋コンクリート柱が高圧配電線路の支持物として一般的である。
•
(2) 電線には硬銅線が用いられる場合もあるが,鋼心アルミ線なども使用されている。 → 正しい
硬銅線のほか鋼心アルミ線(ACSR)なども用いられる。
•
(3) 柱上変圧器は,単相変圧器2台をV結線として200 Vの三相電源に用い,同時に中性線を取り出した単相3線式による100/200 V電源として使用するものもある。 → 正しい
単相変圧器2台のV結線で三相を得るとともに,中性線を取り出して単相3線式の100/200 V電源としても使用できる。
•
(4) 柱上開閉器には気中形,真空形などがあり,手動式と自動式がある。 → 正しい
柱上開閉器の種類・操作方式の記述として正しい。
•
(5) 高圧カットアウトは,柱上変圧器の一次側に設けられ,形状は箱形の一種類のみである。 → 誤り
高圧カットアウトには箱形と円筒形の2種類があり,「箱形の一種類のみ」は誤りである。柱上変圧器の一次側に設ける点は正しい。
✅
答え:(5)
💬