2022年8月21日実施 電力 A問題 問6
一覧へ
前へ
2022年8月21日実施 電力 A問題 問6
次へ
電力
変電・送配電機器
力率改善・進相コンデンサ
出題頻度: ★★★☆☆
配点: 5点
2022年8月21日実施 電力 A問題 問6:進相コンデンサ等による系統電圧調整の正誤
最終更新日:
2026年10月15日
電力系統の電圧調整に関する記述として,誤っているものを次の(1)〜(5)のうちから一つ選べ。
選択肢
(1)
線路リアクタンスが大きい送電線路では,受電端において進相コンデンサを負荷に並列することで,受電端での進み無効電流を増加させ,受電端電圧を上げることができる。
(2)
送電線路において送電端電圧と受電端電圧が一定であるとすると,負荷の力率が変化すれば受電端電力が変化する。このため,負荷が変動しても力率を調整することによって受電端電圧を一定に保つことができる。
(3)
送電線路での有効電力の損失は電圧に反比例するため,電圧調整により電圧を高めに運用することが損失を減らすために有効である。
(4)
進相コンデンサは無効電力を段階的にしか調整できないが,静止型無効電力補償装置は無効電力の連続的な調整が可能である。
(5)
電力系統の電圧調整には調相設備と共に,発電機の励磁調整による電圧調整が有効である。
解答する
💡
解説
各選択肢の解説
•
(1) 線路リアクタンスが大きい送電線路で受電端に進相コンデンサを負荷に並列すると,進み無効電流が増加し受電端電圧を上げられる → 正しい
•
(2) 送電端・受電端電圧が一定なら負荷の力率で受電端電力が変わるため,力率を調整することで受電端電圧を一定に保てる → 正しい
•
(3) 送電線路での有効電力の損失は
P
l
o
s
s
P_{\small loss}
P
l
oss
=
P
2
R
V
2
c
o
s
2
θ
\dfrac{{P}^{\small 2}R}{{V}^{\small 2}{cos}^{\small 2}θ}
V
2
cos
2
θ
P
2
R
(P:受電端電力[W],R:線路抵抗[Ω],V:受電端電圧[V],cosθ:力率)で表され,電圧の2乗に反比例する。電圧に単純に反比例するという記述は誤り。なお電圧を高めに運用すると損失が減る点自体は正しい → 誤り
•
(4) 進相コンデンサは段階的(段階投入)にしか無効電力を調整できないが,静止型無効電力補償装置(SVC)は連続的に調整できる → 正しい
•
(5) 調相設備に加え,発電機の励磁調整による電圧調整も有効である → 正しい
✅
答え:(3)
💬