2022年8月21日実施 電力 A問題 問9
一覧へ
前へ
2022年8月21日実施 電力 A問題 問9
次へ
電力
送電・配電
送電特性・電圧降下・電力損失
出題頻度: ★★★☆☆
配点: 5点
2022年8月21日実施 電力 A問題 問9:送電線のフェランチ効果の発生条件と防止対策の正誤
最終更新日:
2026年10月15日
送電線路のフェランチ効果に関する記述として,誤っているものを次の(1)〜(5)のうちから一つ選べ。
選択肢
(1)
受電端電圧の方が送電端電圧よりも高くなる現象である。
(2)
短距離送電線路よりも,長距離送電線路の方が発生しやすい。
(3)
無負荷や軽負荷の場合よりも,負荷が重い場合に発生しやすい。
(4)
フェランチ効果発生時の線路電流の位相は,電圧に対して進んでいる。
(5)
分路リアクトルの運転により防止している。
解答する
💡
解説
各選択肢の解説
•
(1) フェランチ効果は受電端電圧が送電端電圧より高くなる現象である → 正しい
•
(2) 線路の対地静電容量(充電電流)が大きいほど発生しやすく,短距離より長距離送電線路で発生しやすい → 正しい
•
(3) フェランチ効果は,無負荷や軽負荷時に線路の対地静電容量による進み電流が支配的になって発生する。負荷が重い場合はむしろ遅れ電流が流れて発生しにくいため,記述は誤り → 誤り
•
(4) フェランチ効果発生時は進み電流(容量性電流)が流れるため,線路電流の位相は電圧に対して進んでいる → 正しい
•
(5) 分路リアクトルを運転して進み無効電力を吸収することで防止する → 正しい
✅
答え:(3)
💬