2022年8月21日実施 電力 A問題 問14
一覧へ
前へ
2022年8月21日実施 電力 A問題 問14
次へ
電力
変電・送配電機器
遮断器・避雷器・開閉装置
出題頻度: ★★★★☆
配点: 5点
2022年8月21日実施 電力 A問題 問14:電力設備に用いるSF6ガスの性質と環境への影響の正誤
最終更新日:
2026年10月15日
我が国の電力用設備に使用される S
F
6
F_{\small 6}
F
6
ガスに関する記述として,誤っているものを次の(1)〜(5)のうちから一つ選べ。
選択肢
(1)
S
F
6
F_{\small 6}
F
6
ガスは,大気中に排出されると,オゾン層への影響は無視できるガスであるが,地球温暖化に及ぼす影響が大きいガスである。
(2)
S
F
6
F_{\small 6}
F
6
ガスは,圧力を高めることで絶縁破壊強度を高めることができ,同じ圧力の空気と比較して絶縁破壊強度が高い。
(3)
S
F
6
F_{\small 6}
F
6
ガスは,液体,固体の絶縁媒体と比較して誘電率及び誘電正接が小さいため,誘電損が小さい。
(4)
S
F
6
F_{\small 6}
F
6
ガスは,遮断器による電流遮断の際に,電極間でアーク放電を発生させないため,消弧能力に優れ,ガス遮断器の消弧媒体として使用されている。
(5)
S
F
6
F_{\small 6}
F
6
ガスは,ガス絶縁開閉装置やガス絶縁変圧器の絶縁媒体として使用され,変電所の小型化の実現に貢献している。
解答する
💡
解説
各選択肢の解説
•
(1) S
F
6
F_{\small 6}
F
6
ガスはオゾン層への影響は無視できるが,地球温暖化係数が大きい温室効果ガスである → 正しい
•
(2) 圧力を高めると絶縁破壊強度を高められ,同じ圧力の空気と比較して絶縁破壊強度が高い → 正しい
•
(3) 液体・固体の絶縁媒体と比較して誘電率及び誘電正接が小さいため,誘電損が小さい → 正しい
•
(4) ガス遮断器は電流遮断の際に電極間でアーク放電を発生させ,そのアークを消弧能力に優れたS
F
6
F_{\small 6}
F
6
ガスで消す。したがって「アーク放電を発生させない」という記述は誤り → 誤り
•
(5) S
F
6
F_{\small 6}
F
6
ガスはガス絶縁開閉装置(GIS)やガス絶縁変圧器の絶縁媒体として使用され,変電所の小型化に貢献している → 正しい
✅
答え:(4)
💬