2022年8月21日実施 電力 A問題 問11
一覧へ
前へ
2022年8月21日実施 電力 A問題 問11
次へ
電力
送電・配電
送電特性・電圧降下・電力損失
出題頻度: ★☆☆☆☆
配点: 5点
2022年8月21日実施 電力 A問題 問11:地中ケーブルの故障点位置を探る方法と特徴の正誤
最終更新日:
2026年10月15日
地中送電線路の故障点位置標定に関する記述として,誤っているものを次の(1)〜(5)のうちから一つ選べ。
選択肢
(1)
故障点位置標定は,地中送電線路で地絡事故や断線事故が発生した際に,事故点の位置を標定して地中送電線路を迅速に復旧させるために必要となる。
(2)
パルスレーダ法は,健全相のケーブルと故障点でのサージインピーダンスの違いを利用して,故障相のケーブルの一端からパルス電圧を入力してから故障点でパルス電圧が反射して戻ってくるまでの時間を計測し,ケーブル中のパルス電圧の伝搬速度を用いて故障点を標定する方法である。
(3)
静電容量測定法は,ケーブルの静電容量と長さが比例することを利用し,健全相と故障相のそれぞれのケーブルの静電容量の測定結果とケーブルのこう長から故障点を標定する方法である。
(4)
マーレーループ法は,並行する健全相と故障相の2本のケーブルに対して電気抵抗計測に使われるブリッジ回路を構成し,ブリッジ回路の平衡条件とケーブルのこう長から故障点を標定する方法である。
(5)
測定原理から,地絡事故にはパルスレーダ法とマーレーループ法が適用でき,断線事故には静電容量測定法とマーレーループ法が適用できる。
解答する
💡
解説
各選択肢の解説
•
(1) 故障点位置標定は,地絡事故や断線事故の事故点を特定し,地中送電線路を迅速に復旧させるために必要である → 正しい
•
(2) パルスレーダ法は,故障相の一端からパルス電圧を入力し,故障点で反射して戻ってくるまでの時間と,ケーブル中のパルス電圧の伝搬速度から故障点を標定する → 正しい
•
(3) 静電容量測定法は,ケーブルの静電容量が長さに比例することを利用し,健全相と故障相の静電容量の測定結果とこう長から故障点を標定する → 正しい
•
(4) マーレーループ法は,健全相と故障相の2本にブリッジ回路を構成し,平衡条件とこう長から故障点を標定する → 正しい
•
(5) マーレーループ法は健全相を利用してブリッジの平衡をとるため,導通が断たれた断線事故には適用できない。断線事故に適用できるのは静電容量測定法とパルスレーダ法である。したがって「断線事故には静電容量測定法とマーレーループ法が適用できる」とする記述は誤り → 誤り
✅
答え:(5)
💬