モグラ電験
トップ
お知らせ一覧
モグラ電験について
CBT試験演習
過去問一覧
学習ポイント一覧
第三種電気主任技術者
ログイン
モグラ電験
›
過去問一覧
›
2022年8月21日実施 電力 A問題 問7
一覧へ
前へ
2022年8月21日実施 電力 A問題 問7
次へ
電力
送電・配電
中性点接地・保護継電器
出題頻度: ★★★☆☆
配点: 5点
2022年8月21日実施 電力 A問題 問7:OCRの反限時・定限時など動作特性の名称の穴埋め
最終更新日:
2026年10月15日
図に示す過電流継電器の各種限時特性(ア)〜(エ)に対する名称の組合せとして,正しいものを次の(1)〜(5)のうちから一つ選べ。
選択肢
(ア)
(イ)
(ウ)
(エ)
(1)
反限時特性
反限時定限時特性
定限時特性
瞬時特性
(2)
反限時定限時特性
反限時特性
定限時特性
瞬時特性
(3)
反限時特性
定限時特性
瞬時特性
反限時定限時特性
(4)
定限時特性
反限時定限時特性
反限時特性
瞬時特性
(5)
反限時定限時特性
反限時特性
瞬時特性
定限時特性
解答する
💡
解説
識別ポイント
過電流継電器の限時特性は,動作電流の大きさと動作時間の関係で分類される。
(ア) 反限時特性
動作電流が大きいほど動作時間が短くなる特性。グラフでは,電流倍数の増加とともに動作時間が連続的に低下し続ける曲線として表される。大電流域で動作時間が一定値に落ち着く(イ)反限時定限時特性とは異なり,曲線は下がり続ける点が識別ポイント。
(イ) 反限時定限時特性
小電流域では反限時特性(電流が大きいほど動作時間が短い),大電流域では動作時間が一定値に落ち着く定限時特性を組み合わせた特性。グラフでは低下したのち水平に近づく曲線となる。小電流域から水平な(ウ)定限時特性や,低下し続ける(ア)反限時特性とは,曲線の形が「低下→水平」の2段階になっている点で区別できる。
(ウ) 定限時特性
動作電流の大きさに関係なく,一定の整定時間で動作する特性。グラフでは水平な直線として表される。動作時間がほぼ0の(エ)瞬時特性とは異なり,一定の整定時間(0ではない)で動作する点,また小電流域から既に水平である点で(イ)反限時定限時特性と区別できる。
(エ) 瞬時特性
整定値以上の電流に対して時限を持たず瞬時に動作する特性。グラフでは動作時間がほぼ 0 の水平線として表される。一定の整定時間(0ではない)で動作する(ウ)定限時特性とは,動作時間がほぼ0である点で区別できる。
✅
答え:(1)
💬
公開コメント
(0)
誰でも閲覧可
公開コメントはまだありません。
0 / 200 ※ログインしていない場合はゲストとして公開されます
公開
関連する学習ポイント
送電・配電
中性点接地・保護継電器
過電流継電器(OCR)の動作時間と限時特性
概要
ログインすると解答を記録できます。
ログイン
一覧へ
前へ
2022年8月21日実施 電力 A問題 問7
次へ