モグラ電験
トップ
お知らせ一覧
モグラ電験について
CBT試験演習
過去問一覧
学習ポイント一覧
第三種電気主任技術者
ログイン
モグラ電験
›
過去問一覧
›
2023年8月20日実施 電力 A問題 問6
一覧へ
前へ
2023年8月20日実施 電力 A問題 問6
次へ
電力
送電・配電
配電方式・故障計算
出題頻度: ★★☆☆☆
配点: 5点
2023年8月20日実施 電力 A問題 問6:配電線路用の柱上開閉器類の種類と機能の正誤
最終更新日:
2026年10月15日
配電線路の開閉器類に関する記述として,誤っているものを次の(1)~(5)のうちから一つ選べ。
選択肢
(1)
配電線路用の開閉器は,主に配電線路の事故時又は作業時に,その部分だけを切り離すために使用される。
(2)
柱上開閉器には気中形,真空形,ガス形がある。操作方法は,手動操作による手動式と制御器による自動式がある。
(3)
高圧配電方式には,放射状方式(樹枝状方式),ループ方式(環状方式)などがある。ループ方式は結合開閉器を設置して線路を構成するので,放射状方式よりも建設費は高くなるものの,高い信頼度が得られるため負荷密度の高い地域に用いられる。
(4)
高圧カットアウトは,柱上変圧器の一次側の開閉器として使用される。その内蔵の高圧ヒューズは変圧器の過負荷時や内部短絡故障時,雷サージなどの短時間大電流の通過時に直ちに溶断する。
(5)
地中配電系統で使用するパッドマウント変圧器には,変圧器と共に開閉器などの機器が収納されている。
解答する
💡
解説
各選択肢の解説
•
(1) 配電線路用の開閉器は,主に配電線路の事故時又は作業時に,その部分だけを切り離すために使用される → 正しい
•
(2) 柱上開閉器には気中形,真空形,ガス形があり,操作方法には手動操作による手動式と制御器による自動式がある → 正しい
•
(3) 高圧配電方式には放射状方式(樹枝状方式),ループ方式(環状方式)などがあり,ループ方式は結合開閉器を設置して線路を構成するので,放射状方式よりも建設費は高くなるものの,高い信頼度が得られるため負荷密度の高い地域に用いられる → 正しい
•
(4) 高圧カットアウトの内蔵ヒューズは,変圧器の過負荷時や内部短絡故障時など,継続的に大電流が流れる状態で溶断するように設計されている。雷サージなどの極めて短時間の大電流に対しては,瞬時に溶断しないよう時間特性が考慮されており,落雷のたびに不要な停電が生じることを防いでいる。「短時間大電流の通過時に直ちに溶断する」という記述は誤り → 誤り
•
(5) 地中配電系統で使用するパッドマウント変圧器には,変圧器と共に開閉器などの機器が収納されている → 正しい
✅
答え:(4)
💬