モグラ電験
トップ
お知らせ一覧
モグラ電験について
CBT試験演習
過去問一覧
学習ポイント一覧
第三種電気主任技術者
ログイン
モグラ電験
›
過去問一覧
›
2023年8月20日実施 電力 A問題 問11
一覧へ
前へ
2023年8月20日実施 電力 A問題 問11
次へ
電力
送電・配電
配電方式・故障計算
出題頻度: ★☆☆☆☆
配点: 5点
2023年8月20日実施 電力 A問題 問11:22(33)kV配電系統の特徴と接地方式の正誤
最終更新日:
2026年10月15日
22(33)kV配電系統に関する記述として,誤っているものを次の(1)~(5)のうちから一つ選べ。
選択肢
(1)
6.6 kVの配電線に比べ電圧対策や供給力増強対策として有効なので,長距離配電の必要となる地域や新規開発地域への供給に利用されることがある。
(2)
電気方式は,地絡電流抑制の観点から中性点を直接接地した三相3線方式が一般的である。
(3)
各種需要家への電力供給は,特別高圧需要家へは直接に,高圧需要家へは途中に設けた配電塔で6.6 kVに降圧して高圧架空配電線路を用いて,低圧需要家へはさらに柱上変圧器で200~100 Vに降圧して,行われる。
(4)
6.6 kVの配電線に比べ33 kVの場合は,負荷が同じで配電線の線路定数も同じなら,電流は
1
5
\dfrac{1}{5}
5
1
となり電力損失は
1
25
\dfrac{1}{25}
25
1
となる。電流が同じであれば,送電容量は5倍となる。
(5)
架空配電系統では保安上の観点から,特別高圧絶縁電線や架空ケーブルを使用する場合がある。
解答する
💡
解説
各選択肢の解説
•
(1) 22(33)kV配電系統は6.6 kVの配電線に比べ電圧対策や供給力増強対策として有効なので,長距離配電の必要となる地域や新規開発地域への供給に利用されることがある → 正しい
•
(2) 22(33)kV配電系統の電気方式は,電磁誘導障害抑制の観点から中性点をNGR(中性点接地抵抗器)による抵抗接地方式とした三相3線方式が一般的である。中性点を直接接地すると1線地絡時の地絡電流が大きくなり,電磁誘導障害抑制という目的に反するため「直接接地」という記述は誤り → 誤り
•
(3) 各種需要家への電力供給は,特別高圧需要家へは直接に,高圧需要家へは途中に設けた配電塔で6.6 kVに降圧して高圧架空配電線路を用いて,低圧需要家へはさらに柱上変圧器で200~100 Vに降圧して行われる → 正しい
•
(4) 負荷電力と線路定数が同じ条件で配電電圧をn倍にすると,電流は
1
n
\dfrac{1}{n}
n
1
倍,電力損失(∝電流の2乗)は
1
n
2
\dfrac{1}{{n}^{\small 2}}
n
2
1
倍になる。33 kVは6.6 kVのn=5倍であるから,電流は
1
5
\dfrac{1}{5}
5
1
,電力損失は
1
25
\dfrac{1}{25}
25
1
となる。また電流が同じであれば,送電容量(∝電圧)はn=5倍となる → 正しい
•
(5) 架空配電系統では保安上の観点から,特別高圧絶縁電線や架空ケーブルを使用する場合がある → 正しい
✅
答え:(2)
💬
公開コメント
(0)
誰でも閲覧可
公開コメントはまだありません。
0 / 200 ※ログインしていない場合はゲストとして公開されます
公開
関連する学習ポイント
送電・配電
配電方式・故障計算
配電電圧の格上げ(6.6 kV→22/33 kV)と特別高圧配電系統の特徴
概要
ログインすると解答を記録できます。
ログイン
一覧へ
前へ
2023年8月20日実施 電力 A問題 問11
次へ