アモルファス鉄心材料を使用した柱上変圧器の特徴に関する記述として,誤っているものを次の(1)~(5)のうちから一つ選べ。
選択肢
(1)
けい素鋼帯を使用した同容量の変圧器に比べて,鉄損が大幅に少ない。
(2)
アモルファス鉄心材料は結晶構造である。
(3)
アモルファス鉄心材料は高硬度で,加工性があまり良くない。
(4)
アモルファス鉄心材料は比較的高価である。
(5)
けい素鋼帯を使用した同容量の変圧器に比べて,磁束密度が高くできないので,大形になる。
解答する
💡
解説
各選択肢の解説
•
(1) アモルファス鉄心材料は,けい素鋼帯を使用した同容量の変圧器に比べて,ヒステリシス損・渦電流損が小さく,鉄損が大幅に少ない → 正しい
•
(2) アモルファス鉄心材料は,原子配列が規則正しく並んでいない非結晶(非晶質)構造の鉄心材料である。「結晶構造である」という記述は誤り → 誤り
•
(3) アモルファス鉄心材料は高硬度で,加工性があまり良くない → 正しい
•
(4) アモルファス鉄心材料は,けい素鋼帯に比べて製造工程が複雑であり,比較的高価である → 正しい
•
(5) アモルファス鉄心材料は,けい素鋼帯を使用した同容量の変圧器に比べて磁束密度を高くできないため,同じ容量を得るには鉄心の断面積を大きくする必要があり,大形になる → 正しい
✅
答え:(2)
💬