2023年8月20日実施 電力 A問題 問8
一覧へ
前へ
2023年8月20日実施 電力 A問題 問8
次へ
電力
送電・配電
配電方式・故障計算
出題頻度: ★★★★★
配点: 5点
2023年8月20日実施 電力 A問題 問8:避雷器・ガス開閉器・CVケーブルに関する語句の穴埋め
最終更新日:
2026年10月15日
次に示す配電用機材(ア)~(エ)とそれに関係の深い語句(a)~(e)とを組み合わせたものとして,正しいものを次の(1)~(5)のうちから一つ選べ。
選択肢
(1)
(ア)-(c) (イ)-(d) (ウ)-(e) (エ)-(a)
(2)
(ア)-(c) (イ)-(d) (ウ)-(a) (エ)-(e)
(3)
(ア)-(c) (イ)-(d) (ウ)-(a) (エ)-(b)
(4)
(ア)-(d) (イ)-(c) (ウ)-(a) (エ)-(b)
(5)
(ア)-(d) (イ)-(c) (ウ)-(e) (エ)-(a)
解答する
💡
解説
識別ポイント
(ア)-(c) ギャップレス避雷器-酸化亜鉛(ZnO)
ギャップレス避雷器は,酸化亜鉛(ZnO)素子の優れた非線形抵抗特性を利用し,直列ギャップを設けない構造の避雷器である。「六ふっ化硫黄(SF6)」はガス絶縁・ガス開閉器に使われる絶縁ガスであり,避雷器の素子材料ではないため誤り。
(イ)-(d) ガス開閉器-六ふっ化硫黄(SF6)
ガス開閉器は,絶縁・消弧媒体として六ふっ化硫黄(SF6)ガスを封入した開閉器である。「酸化亜鉛(ZnO)」は避雷器の素子材料であり,ガス開閉器の絶縁媒体ではないため誤り。
(ウ)-(a) CVケーブル-水トリー
CVケーブル(架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル)は,絶縁体に水分が浸入して生じる樹枝状の絶縁劣化である水トリーが課題となる。「ギャロッピング」は電線に着雪・着氷した状態で風を受けて生じる激しい振動現象であり,ケーブルの絶縁劣化とは無関係のため誤り。
(エ)-(b) 柱上変圧器-鉄損
柱上変圧器は,鉄心の磁気特性に起因する鉄損(無負荷損)が特性上の重要な要素であり,低損失化のためにアモルファス鉄心材料が使われることもある。「水トリー」はケーブルの絶縁劣化現象であり,柱上変圧器の特性を表す語句ではないため誤り。
✅