地中送電線路の線路定数に関する記述として,誤っているものを次の(1)~(5)のうちから一つ選べ。
選択肢
(1)
架空送電線路の場合と同様,一般に,導体抵抗,インダクタンス,静電容量を考える。
(2)
交流の場合の導体の実効抵抗は,表皮効果及び近接効果のため直流に比べて小さくなる。
(3)
導体抵抗は,温度上昇とともに大きくなる。
(4)
インダクタンスは,架空送電線路に比べて小さい。
(5)
静電容量は,架空送電線路に比べてかなり大きい。
解答する
💡
解説
各選択肢の解説
•
(1) 地中送電線路も架空送電線路の場合と同様,一般に導体抵抗,インダクタンス,静電容量を線路定数として考える → 正しい
•
(2) 交流の場合,導体の実効抵抗は表皮効果及び近接効果によって直流に比べて大きくなる。「小さくなる」という記述は誤り → 誤り
•
(3) 導体抵抗は,温度上昇とともに大きくなる → 正しい
•
(4) 地中送電線路は導体間隔が架空送電線路より狭いため,インダクタンスは架空送電線路に比べて小さい → 正しい
•
(5) 地中送電線路は絶縁体を挟んだ導体間距離が架空送電線路より近く誘電率も高いため,静電容量は架空送電線路に比べてかなり大きい → 正しい
✅
答え:(2)
💬