2025年3月23日実施 電力 A問題 問11
高圧受電設備を構成する機器に関する記述として,誤っているものを次の(1)〜(5)のうちから一つ選べ。
選択肢
(1)
避雷器(LA)は受電設備の引込口などに設置され,雷及び開閉などによる異常電圧が回路に侵入したとき,大地に放電させるものであり,A種接地工事が施されている。
(2)
高圧交流負荷開閉器(LBS)は負荷電流,変圧器の励磁電流,線路電流など負荷開閉器の定格電流以下の開閉に使用する。
(3)
遮断器(CB)は機器の点検・修理の際,その部分を電源から開放し,あるいは回路の接続を変更する目的で用いる。
(4)
計器用変成器(VCT)は受電設備において,需要家の受電電圧と使用電流を扱いやすい低電圧・小電流に変換する装置である。電力量計と組み合わせて,取引電力量を計量する。
(5)
高圧進相コンデンサ(SC)は進み力率の無効電力を消費(すなわち,遅れ無効電力を供給)し,力率を改善する働きをもつ。
解答する
💡
解説
選択肢(3)が誤り。
選択肢(3)の説明は「断路器(DS:Disconnecting Switch)」の説明であり,「遮断器(CB:Circuit Breaker)」の説明ではない。
遮断器(CB)の正しい説明
遮断器は負荷電流の開閉および事故電流(短絡電流・地絡電流)の遮断を行う機器。アーク消弧機能を持ち,大電流を安全に遮断できる。
断路器(DS)の説明(選択肢(3)の内容)
断路器は機器の点検・修理の際に,その部分を電源から開放し,あるいは回路の接続を変更する目的で用いる。アーク消弧機能がなく,必ず無負荷・無電流状態でのみ開放できる。
各選択肢の解説
(1) 正しい。避雷器は異常電圧を大地に放電して機器を保護する。A種接地工事が施される。
(2) 正しい。LBSは定格電流以下の負荷電流,励磁電流,線路電流の開閉に使用する。短絡電流の遮断は不可。
(4) 正しい。VCT(計器用変成器)は高電圧・大電流を低電圧・小電流に変換し,電力量計と組み合わせて取引電力量を計量する。
(5) 正しい。高圧進相コンデンサは遅れ無効電力(誘導性)を補償して力率を改善する。「進み力率の無効電力を消費する」とは遅れ無効電力を供給することと同じ意味。
💬