2025年3月23日実施 電力 A問題 問8:がいし塩害の原因と沿面距離など対策の正誤
最終更新日:
2026年10月15日
送配電線路や変電所におけるがいしの塩害とその対策に関する記述として,誤っているものを次の(1)〜(5)のうちから一つ選べ。
選択肢
(1)
がいしの塩害に対する基本的な対策は,がいしの沿面距離を伸ばすことや,がいし連の直列連結個数を増やすことである。
(2)
がいしの塩害発生は,海塩等の水溶性電解質物質の付着密度だけでなく,塵埃などの不溶性物質の付着密度にも影響される。
(3)
がいしの塩害は,フラッシュオーバ事故に至らなくても可聴雑音や電波障害の原因にもなる。
(4)
がいしの塩害対策として,絶縁電線の採用やがいしの洗浄,がいし表面へのはっ水性物質の塗布等がある。
(5)
がいしの塩害による地絡事故は,雷害による地絡事故と比べて再閉路に失敗する場合の割合が多い。
解答する
💡
解説
選択肢(4)が誤り。
選択肢(4)のうち「絶縁電線の採用」は,がいしの塩害対策として適切でない。
高圧・特別高圧の架空送電線路では裸電線(硬銅線やアルミ線)を使用しており,「絶縁電線への置き換え」は一般的な架空送電線路の塩害対策として行われない。コスト面・技術面から実施が困難であることに加え,がいし自体の問題に対処する「塩害対策」とは概念が異なる(がいし自体をなくす発想になってしまう)。
標準的ながいしの塩害対策
•
耐塩がいし(防汚型がいし)の採用:沿面距離を長くしたがいしを使用する
•
がいし連の直列連結個数の増加
•
定期的ながいし洗浄(活線洗浄・停電洗浄)
•
はっ水性物質(シリコーングリース等)の塗布
各選択肢の解説
(1) 正しい。沿面距離を伸ばすことと,がいし連の直列連結個数を増やすことが基本的対策。
(2) 正しい。水溶性電解質物質だけでなく,不溶性の塵埃も塩類の保水に寄与して塩害を促進する。
(3) 正しい。フラッシュオーバに至らなくても,表面漏れ電流によるコロナ放電で可聴雑音・電波障害が発生する。
(5) 正しい。雷害による地絡は絶縁回復後に再閉路が成功しやすいが,塩害による地絡は汚染が持続するため再閉路失敗の割合が多い。
💬