電力送電・配電送電特性・電圧降下・電力損失出題頻度: ★★☆☆☆配点: 5点
2024年8月18日実施 電力 A問題 問10:マーレーループ法のブリッジ原理と故障点距離の穴埋め
最終更新日:
次の文章は,マーレーループ法に関する記述である。マーレーループ法はケーブル線路の故障点位置を標定するための方法である。この基本原理は (ア) ブリッジに基づいている。図に示すように,ケーブルAの一箇所においてその導体と遮へい層の間に地絡故障を生じているとする。この場合に故障点の位置標定を行うためには,マーレーループ装置を接続する箇所の逆側端部において,絶縁破壊を起こしたケーブルAと,これに並行する絶縁破壊を起こしていないケーブルBの (イ) どうしを接続して,ブリッジの平衡条件を求める。ケーブル線路長をL,マーレーループ装置を接続した端部側から故障点までの距離をx,ブリッジの全目盛を1000,ブリッジが平衡したときのケーブルAに接続されたブリッジ端子までの目盛の読みをaとしたとき,故障点までの距離xは (ウ) で示される。なお,この原理上,故障点の地絡抵抗が (エ) ことがよい位置標定精度を得るうえで必要である。ただし,ケーブルA,Bは同一仕様,かつ,同一長とし,また,マーレーループ装置とケーブルの接続線,及びケーブルどうしの接続線のインピーダンスは無視するものとする。上記の記述中の空白箇所(ア)~(エ)に当てはまる組合せとして,正しいものを次の(1)~(5)のうちから一つ選べ。
選択肢
(ア)
(イ)
(ウ)
(エ)
💬公開コメント(0)誰でも閲覧可
公開コメントはまだありません。
ログインすると解答を記録できます。