電力送電・配電配電方式・故障計算出題頻度: ★☆☆☆☆
2024年8月18日実施 電力 B問題 問17
図のような系統構成の三相3線式配電線路があり,開閉器 S は開いた状態にある。各配電線の B 点,C 点,D 点には図のとおり負荷が接続されており,各点の負荷電流は B 点 40 A,C 点 30 A,D 点 60 A 一定とし,各負荷の力率は 100 % とする。各区間のこう長は A-B 間 1.5 km,B-S(開閉器)間 1.0 km,S(開閉器)-C 間 0.5 km,C-D 間 1.5 km,D-A 間 2.0 km である。ただし,電線 1 線当たりの抵抗は 0.2 Ω/km とし,リアクタンスは無視するものとして,次の(a)及び(b)の問に答えよ。

(a)配点: 5点
電源 A 点から見た C 点の電圧降下の値[V]として,最も近いものを次の(1)~(5)のうちから一つ選べ。ただし,電圧は線間電圧とする。
(b)配点: 5点
開閉器 S を投入した場合,開閉器 S を流れる電流 i の値[A]として,最も近いものを次の(1)~(5)のうちから一つ選べ。
💬公開コメント(0)誰でも閲覧可
公開コメントはまだありません。