(1) 高圧受電設備の地絡保護装置 → 正しい
地絡過電流継電器(OCGR):零相変流器(ZCT)で零相電流
I0 を検出し動作する。無方向性。
地絡方向継電器(DGR):接地用変圧器(GPT)で零相電圧
V0 を検出し,
I0 と
V0 の組み合わせで方向性を持って動作する。
どちらも高圧受電設備の地絡保護に広く用いられる。
(2) 時限順送式故障区間分離方式 → 正しい
配電線で地絡・短絡が発生すると変電所遮断器が動作して停電する。
その後,再送電に伴って区分用開閉器が電源側から動作時限ごとに順次投入され,
事故区間への投入で再遮断されることを利用して,事故区間を自動的に分離し,健全区間を復旧する方式。供給支障を極力少なくする目的で採用される。
(3) 「こう長が短い場合に不要動作する」→ 誤り(正答)
地絡過電流継電器(OCGR)は無方向性のため,外部事故時にも零相電流を検出して
不要動作する恐れがある。この不要動作が起きやすいのは,
構内の高圧ケーブルのこう長が「長い」場合である:
こう長が長いほど対地静電容量が大きくなり,外部事故時に大きな充電電流(零相電流成分)が流れる。
「こう長が短い場合」は充電電流が小さく,不要動作しにくい。
→ 「短い場合」は誤りで,正しくは「長い場合」。
(4) 配電用変電所の地絡保護:地絡方向継電器+地絡過電圧継電器 → 正しい
配電用変電所では,地絡方向継電器(DGR)と地絡過電圧継電器(OVGR)を組み合わせて
地絡事故を保護し,事故フィーダを選択的に遮断する。
零相電圧は母線につながる全配電線に共通して現れるため,OVGR は零相電圧で地絡の発生を検出する役割を持ち,母線(バンク)側に設置する。
故障した配電線の判別は,各配電線の DGR が零相電流と零相電圧の位相関係から行う。
選択肢の「各配電線に…組み合わせて設置」は,各配電線の地絡保護に,各配電線の DGR と母線側の OVGR を組み合わせて用いるという趣旨であり,正しい記述として扱う。
(5) 配電用変電所の短絡保護:過電流継電器 → 正しい
短絡事故の保護には,各配電線に過電流継電器(OCR)が設置される。
正答:(3)